【请教】35kV线路保护中差动保护在哪些情况下应该使用
山峰0511
山峰0511 Lv.6
2012年03月07日 20:01:04
来自于继电保护
只看楼主

如题,比如说从一个变电站出四回35kV电缆出线至某35kV开关站,变电站距开关站大约500米,主保护应该用光纤电流差动保护还是电流速断保护还是距离保护?装4套光纤电流差动保护是不是费用比较高 看了GB/T14285 4.5 没有找到答案。盼指点,急

如题,比如说从一个变电站出四回35kV电缆出线至某35kV开关站,变电站距开关站大约500米,主保护应该用光纤电流差动保护还是电流速断保护还是距离保护?装4套光纤电流差动保护是不是费用比较高 看了GB/T14285 4.5 没有找到答案。盼指点,急
免费打赏
zyz8438
2012年03月07日 20:35:57
2楼
建议用差动保护,这样可以保护线路全长,且能实现全线速动。

500米线路太短,无论采用速断保护或距离保护,可能都没有保护范围。
回复
山峰0511
2012年03月10日 20:20:59
3楼
言之有理,但是两端电流的电流信号通过什么来传输?
回复
zyz8438
2012年03月11日 12:08:35
4楼


500米,距离不算很长,如不放心,采用6平方的电缆应该没问题。

如果资金足够,采用光纤差动保护,那是最好的了!
回复
btsdhyx
2012年03月11日 20:02:54
5楼

用电缆的话500米侧的CT二次阻抗太大,对电流采样影响很大,还是用光纤吧
如果因为经济问题退而求其次的话,故障造成的经济损失会更大。
回复
山峰0511
2012年03月13日 21:12:53
6楼
多谢楼上二位,学习了
回复
qq1091337396
2012年03月19日 18:12:09
7楼
500 米应该不算长吧。现在做一个规模大一点的变电站,设备与控制室之间也有用这个长度了。
回复