题目来自网上的各个帖子和本人的记忆,答案基本是本人作答, 谢谢提供资料的诸位网友,多谢! 请大家批评指正!专业案例题上午:建筑给排水 16. 一高级旅馆,有总统套房2套(每套按8床计),豪华套房20套(每套按2床计),高级套房300套(每套按2床计),员工110人,用水量标准取高值,求调节水池至少需多少 A.64.35m3; B. 51.48m3; C.62.35m3; D.59.6m3;

题目来自网上的各个帖子和本人的记忆,答案基本是本人作答,
谢谢提供资料的诸位网友,多谢! 请大家批评指正!

专业案例题上午:建筑给排水

16. 一高级旅馆,有总统套房2套(每套按8床计),豪华套房20套(每套按2床计),高级套房300套(每套按2床计),员工110人,用水量标准取高值,求调节水池至少需多少
A.64.35m3; B. 51.48m3; C.62.35m3; D.59.6m3;
解答:规范3.1.10
Qd=656*400+110*100=273400 L
好像上面提供的床位数量有问题,我记得算得Qd=42.9M3
按规范3.7.3,水池按20-25%取下值
Q=42.9*120%=51.48m3

17. 某办公楼水泵从贮水池吸水供屋顶水箱,已知贮水池最低水位标高-3.5m,池底-4.5m,屋顶水箱底标高38.5m,最高水位标高40m,管网水头损失4.86m,水箱进水口最低工作压力2m,求所需水泵最小扬程
A.48.86m; B. 49.3m; C. 51.36m; D. 50.36m
解答:
(40+3.5)+4.86+2=50.36

18.一厂房在两工段之间设防火卷帘,为保证卷帘的完整性和隔热性,在其上部设水幕,水幕宽20m,高10m,计算其消防用水量
A. 10L/s; B. 20L/s; C. 22L/s; D.40L/s
解答:
水幕应该属于隔热保护冷却用(防火分隔水幕是指无防火卷帘,以水幕起到相同的作用)
喷规5.0.10条,高度10m,喷水强度取1 L/m
Q=1*20=20L/s
我要修正一下,经过认真考虑,个人意见是:
防火卷帘两边都应该设水幕,两边都需要冷却,但水量只计一侧。
理由是水幕系统是由该处的自动报警探头启动的,两边的水幕独立工作;当某一侧发生火灾时首先由探头侦知,同侧水幕启动;如果两侧都起火,还需要水幕来保护防火卷帘吗?

19. 用于扑救某固体火灾的水喷雾,保护面积52m2,布有6个喷头,采用一组雨淋阀,按系统计算流量分配到美国喷头的平均出流量为2.5L/s,求消防储水最小量
A.46.8m3; B. 54m3; C.56.7m3; D.59.4m3;
解答:
V=2.5*6*3.6=54
依据《水喷雾》规范7.1.5,还应该乘以1.05-1.1的系数
依题意取低值为V=54*1.05=56.7m3

20. 某三层机加工车间,每层设男女厕所各1,其中每个男厕所配自闭式冲洗阀大便器3个,自闭式冲洗阀小便器3个,洗手盆2个,污水盆1个;每个女厕所配自闭式冲洗阀大便器3个,洗手盆2个,污水盆1个,排水共用一根伸顶通气铸铁排水管,求立管管径。
A. DN50; B.DN75; C. DN100; D.DN125
解答:
规范4.4.6按工业企业类
排水设计秒流量公式qp=Σq*N*b,b值同给水
计算出立管的流量大概是2.4,DN75就够了
但是,因为有大便器,答案是DN100

21. 一矩形钢筋混凝土天沟,n=0.013,i=0.006,天沟深0.3m,积水0.15m,水力半径0.103m,求当天沟排水量为66L/s时要求的天沟宽度
A.0.52m; B. 0.34m; C. 0.92m; D. 1.13m
解答:
由流速V=1/nR^2/3 I^1/2,流量Q=V*A求出过流断面面积A,再算出宽度为0.34m。
这条有疑问:根据0.34宽0.15深校核水力半径,得0.08,与已知条件矛盾

22.小区中水水量平衡,其中自来水供住宅80 m3/d; 公建60 m3/d; 服务设施160 m3/d; 中水供冲厕及绿化,用水量213 m3/d; 原水收集率75%,中水站内自耗水量10%,求自来水补水量。
A. 0m3/d; B. 10.5m3/d; C. 51m3/d; D. 118.5m3/d;
解答:
即中水产量和用量之差,注意:把自耗水量10%算到用量就错啦
产量 (80+60+160)*0.75*90%=202.5
用量 213
Q=213-202.5=10.5

23. 某学校教学楼有学生500人,饮水定额2L/cap•d, 设两个电开水炉,每个供250人饮水,开水炉每天工作8小时,求每个开水炉的产水量
A.62.5L/h; B. 125L/h; C. 93.8L/h; D.41.3L/h
解答:
规范Kh=2.0
Q=Kh*m*q/T=2*250*2/8=125

24. 某体育馆设定时热水供应系统,系统循环管网总容积1.0m3,选择一个合适的水泵流量
A.1.0m3/h; B. 5.0m3/h; C. 4.0m3/h; D. 6.0m3/h;
解答:
规范规定2-4次,即2-4m3/h,只有C合适

25. 某居住区集中热水供应系统,设4台容积式热水器间接加热,Qh=1000kW, 总贮热量750kW(1.163ηVr(tr-tl)ρr,设计小时耗热持续时间3小时,计算总设计小时供热量
A.1000kW; B. 250kW; C. 750kW; D. 625kW
解答:
规范5.3.3
Qg=Qh-Q/T=1000-750/3=750
免费打赏
pscai163
2006年11月15日 09:52:46
22楼
谢谢了,偶整理了半天,不如别人那么高尚,还传上去,好人就是多啊,社会主义好!!!
回复
liuzhi0509
2006年11月17日 11:04:27
23楼
这次考试没戏的。
回复
润柔
2006年12月02日 14:45:35
24楼
谢谢楼主,真的很辛苦!
同时也感谢26楼的兄弟提供的论文网站!
回复
润柔
2006年12月02日 14:46:38
25楼
真不好意思,写错了,是感谢21楼的朋友!!
呵呵!
回复
zongzf
2006年12月05日 09:53:08
26楼
谢谢,整理的那位朋友,十分感谢。
回复
xiaoxiu1997
2006年12月12日 10:04:46
27楼
xiexie
回复
陈大亮
2006年12月24日 10:24:58
28楼
都是好人啊~~本来我还想整理一下呢~~谢过了
回复
jane_5477
2007年01月05日 19:19:52
29楼
谢谢各位了!我不用整理了 呵呵^_^
回复
aaxqxq
2007年01月12日 10:35:41
30楼
谢谢了!
回复
留一手
2007年01月17日 22:27:47
31楼
过了。。。

谢谢CCTV,谢谢CHANEL-V,谢谢我的公司,我的经纪人

当然,更要谢谢看过我的帖子还不忘顶一下的朋友们:)

最后,隆重地感谢网易给排水论坛,各位辛勤的斑竹和各位热心网友,多谢!

提供WORD文件下载
回复

相关推荐

APP内打开