2006专业案例题建筑给排水部分(全)
留一手
留一手 Lv.4
2006年09月28日 10:27:25
只看楼主

题目来自网上的各个帖子和本人的记忆,答案基本是本人作答, 谢谢提供资料的诸位网友,多谢! 请大家批评指正!专业案例题上午:建筑给排水 16. 一高级旅馆,有总统套房2套(每套按8床计),豪华套房20套(每套按2床计),高级套房300套(每套按2床计),员工110人,用水量标准取高值,求调节水池至少需多少 A.64.35m3; B. 51.48m3; C.62.35m3; D.59.6m3;

题目来自网上的各个帖子和本人的记忆,答案基本是本人作答,
谢谢提供资料的诸位网友,多谢! 请大家批评指正!

专业案例题上午:建筑给排水

16. 一高级旅馆,有总统套房2套(每套按8床计),豪华套房20套(每套按2床计),高级套房300套(每套按2床计),员工110人,用水量标准取高值,求调节水池至少需多少
A.64.35m3; B. 51.48m3; C.62.35m3; D.59.6m3;
解答:规范3.1.10
Qd=656*400+110*100=273400 L
好像上面提供的床位数量有问题,我记得算得Qd=42.9M3
按规范3.7.3,水池按20-25%取下值
Q=42.9*120%=51.48m3

17. 某办公楼水泵从贮水池吸水供屋顶水箱,已知贮水池最低水位标高-3.5m,池底-4.5m,屋顶水箱底标高38.5m,最高水位标高40m,管网水头损失4.86m,水箱进水口最低工作压力2m,求所需水泵最小扬程
A.48.86m; B. 49.3m; C. 51.36m; D. 50.36m
解答:
(40+3.5)+4.86+2=50.36

18.一厂房在两工段之间设防火卷帘,为保证卷帘的完整性和隔热性,在其上部设水幕,水幕宽20m,高10m,计算其消防用水量
A. 10L/s; B. 20L/s; C. 22L/s; D.40L/s
解答:
水幕应该属于隔热保护冷却用(防火分隔水幕是指无防火卷帘,以水幕起到相同的作用)
喷规5.0.10条,高度10m,喷水强度取1 L/m
Q=1*20=20L/s
我要修正一下,经过认真考虑,个人意见是:
防火卷帘两边都应该设水幕,两边都需要冷却,但水量只计一侧。
理由是水幕系统是由该处的自动报警探头启动的,两边的水幕独立工作;当某一侧发生火灾时首先由探头侦知,同侧水幕启动;如果两侧都起火,还需要水幕来保护防火卷帘吗?

19. 用于扑救某固体火灾的水喷雾,保护面积52m2,布有6个喷头,采用一组雨淋阀,按系统计算流量分配到美国喷头的平均出流量为2.5L/s,求消防储水最小量
A.46.8m3; B. 54m3; C.56.7m3; D.59.4m3;
解答:
V=2.5*6*3.6=54
依据《水喷雾》规范7.1.5,还应该乘以1.05-1.1的系数
依题意取低值为V=54*1.05=56.7m3

20. 某三层机加工车间,每层设男女厕所各1,其中每个男厕所配自闭式冲洗阀大便器3个,自闭式冲洗阀小便器3个,洗手盆2个,污水盆1个;每个女厕所配自闭式冲洗阀大便器3个,洗手盆2个,污水盆1个,排水共用一根伸顶通气铸铁排水管,求立管管径。
A. DN50; B.DN75; C. DN100; D.DN125
解答:
规范4.4.6按工业企业类
排水设计秒流量公式qp=Σq*N*b,b值同给水
计算出立管的流量大概是2.4,DN75就够了
但是,因为有大便器,答案是DN100

21. 一矩形钢筋混凝土天沟,n=0.013,i=0.006,天沟深0.3m,积水0.15m,水力半径0.103m,求当天沟排水量为66L/s时要求的天沟宽度
A.0.52m; B. 0.34m; C. 0.92m; D. 1.13m
解答:
由流速V=1/nR^2/3 I^1/2,流量Q=V*A求出过流断面面积A,再算出宽度为0.34m。
这条有疑问:根据0.34宽0.15深校核水力半径,得0.08,与已知条件矛盾

22.小区中水水量平衡,其中自来水供住宅80 m3/d; 公建60 m3/d; 服务设施160 m3/d; 中水供冲厕及绿化,用水量213 m3/d; 原水收集率75%,中水站内自耗水量10%,求自来水补水量。
A. 0m3/d; B. 10.5m3/d; C. 51m3/d; D. 118.5m3/d;
解答:
即中水产量和用量之差,注意:把自耗水量10%算到用量就错啦
产量 (80+60+160)*0.75*90%=202.5
用量 213
Q=213-202.5=10.5

23. 某学校教学楼有学生500人,饮水定额2L/cap•d, 设两个电开水炉,每个供250人饮水,开水炉每天工作8小时,求每个开水炉的产水量
A.62.5L/h; B. 125L/h; C. 93.8L/h; D.41.3L/h
解答:
规范Kh=2.0
Q=Kh*m*q/T=2*250*2/8=125

24. 某体育馆设定时热水供应系统,系统循环管网总容积1.0m3,选择一个合适的水泵流量
A.1.0m3/h; B. 5.0m3/h; C. 4.0m3/h; D. 6.0m3/h;
解答:
规范规定2-4次,即2-4m3/h,只有C合适

25. 某居住区集中热水供应系统,设4台容积式热水器间接加热,Qh=1000kW, 总贮热量750kW(1.163ηVr(tr-tl)ρr,设计小时耗热持续时间3小时,计算总设计小时供热量
A.1000kW; B. 250kW; C. 750kW; D. 625kW
解答:
规范5.3.3
Qg=Qh-Q/T=1000-750/3=750
免费打赏
留一手
2006年09月28日 10:30:21
2楼
下午建筑给排水

Q:楼房最高一层地面标高62m,总水头损失7.4m,消防水池最低水位-6.6m。
已知:Sk=10m时,Hxh=15.6mH2O,Sk=13m时,Hxh=xxx,。问消防水泵最小扬程?
解答:
Hp=(顶层消火栓出口标高-水池低水位)+沿程和局部水头损失+Hxh
根据《高规》,楼高不足100m,Sk取10m,有:
Hp=(62+1.1)-(-6.6)+7.4+15.6=92.7m
个人意见,此题不太严谨,存在2个疑问:10m水柱的流量不足5l/s,而高规规定消火栓流量必须不小于5L/S;技术措施规定水泵扬程应乘1.05-1.1系数

Q:屋顶雨水溢流口,宽0.6m,高0.4m,堰上水头0.2m,求流量。
解答:
建筑给排水教材第五版P197,q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5
流量系数m=385
也有书籍取m=320的,但是没有选择项与之对应

Q:一个旅馆有多少客房等等一堆数据 然后告诉有多少个卫生器具,每个卫生器具的流量
采用变频泵供水 问 水泵流量
解答:
规范3.8.4无水箱变频泵供水,水泵流量=设计秒流量
规范3.6.5,Qg=0.2*a*Ng^0.5
a=2.5
延时大便器当量取0.5,Qg最后加1.1 L/S,记不清楚当时加了没有

Q:求游泳池的压力滤罐直径.已知Q, 4个压力滤罐 流速v
解答:
可求出单个罐子的截面面积A=Q/V/4,然后求直径
计算出的直径为2.9m多,
有网友讲规范规定立罐直径不应大于2.6m,可我查不到,《室外给水》7.5.21直径大于3 m宜采用卧式
还有网友提出:流量分配错,应只考虑三个压力滤罐,规范规定至少有一个反冲洗,我也查不到

Q:管道直线长度80米,两端是弯头,线伸缩系数0.02mm每米每摄氏度 温度差为50摄氏度 弯头在10m可以自然补偿 伸缩节补偿量小于等于30m 当充分利用弯头自然补偿的情况下 需设置几个伸缩节
解答:
L=80-10-10=60
热伸长 l=a*(t2-t1)*L=60m
60/30=2

Q:求化粪池污水部分容积(1000人,生活给水定额200L/人.d,T=12h):
解答:
教材P156中V1=a*N*q*t/24000
a=70%,N=1000,q=200,t=12
V1=70m3

Q:气压罐调节容积(Q=? a=1.2,ab=0.8)
解答:
nq=6~8,依题意取中值7
规范3.8.5公式

Q:求隔膜式压力罐的总容积最小为?(气压罐调节容积1.8m3,B=1.05)
解答:
直接代入规范3.8.5公式
注意ab=0.65-0.85,取值应该是0.8,题目中规定ab取上题值。痛!

Q:水喷雾流量(已知:k=91,P=360kPa)
解答:
规范7.1.1公式
q=K*(10*P)^0.5=91*(10*0.36)^0.5=172.66 L/min=2.9L/s

Q:最后一题住宅300人,以<95度低温水为热媒,计算半容积式热水器计算储热量,题目已给出取20min设计耗热量,给出tr=55, tl=15, 热水定额55度为80
解答:
设计小时耗热量按规范5.3.1
Qh=Kh*m*C*(tr-tl)*p/86400
Kh=3.7,tr=55,m=80 代入上式
最后Q=Qh/3

还有一种算法值得推荐:
把55度定额按冷水15度先换算为60度定额,然后代入,注意tr=60
m=80*(55-15)/(60-15)
结果是一样的

听说后一种做法,概念更为清晰,过程更为赏心悦目,阅卷老师会酌情加1.0~2.0分:)
回复
shibaoming
2006年09月28日 17:46:26
3楼
Q:最后一题住宅300人,以<95度低温水为热媒,计算半容积式热水器计算储热量,题目已给出取20min设计耗热量,给出tr=55, tl=15, 热水定额55度为80


求设备储热量,应该为设计小时耗热量Qh*T*60,单位焦耳或千焦,这道题真弱,这样的错误都出??
回复
hjl_615
2006年09月28日 22:40:22
4楼
Q:屋顶雨水溢流口,宽0.6m,高0.4m,堰上水头0.2m,求流量。
解答:
建筑给排水教材第五版P197,q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5
流量系数m=385
也有书籍取m=320的,但是没有选择项与之对应
此题用320做,是正好有答案的,复习教材就是用320的
回复
strimp
2006年09月29日 15:03:38
5楼
还有一道屋面雨水的,天沟高0.3,水深0.15,给出了排水量 ,让求沟宽
回复
ajmb
2006年09月29日 17:15:53
6楼
支持,我记得正好有答案
回复
zlx1231
2006年09月30日 11:09:25
7楼
中水那道题我认为有点问题?大家怎样认为?自用水量系数应该乘在用水量上才对
回复
ahscxxl
2006年09月30日 11:40:46
8楼
16. 一高级旅馆,有总统套房2套(每套按8床计),豪华套房20套(每套按2床计),高级套房300套(每套按2床计),员工110人,用水量标准取高值,求调节水池至少需多少
A.64.35m3; B. 51.48m3; C.62.35m3; D.59.6m3;
解答:规范3.1.10
Qd=616*400+110*100=257400 L,上面提供的床位数量有问题
规范3.7.3,水池按20-25%取下值,51.48m3
我感觉床位数应该为:2*8+20*2+300*2=656,不知楼主怎么是616个。
656*400+110*100=262400+11000=273400L=273.4m3,
273.4*0.2=54.68备选里边有个54.68。
回复
ahscxxl
2006年09月30日 11:44:48
9楼
中水那道题我认为有点问题?大家怎样认为?自用水量系数应该乘在用水量上才对
我赞同七楼的,我按第五版建筑给排水做的,答案是9。3。
回复
ahscxxl
2006年09月30日 11:48:10
10楼
Q:屋顶雨水溢流口,宽0.6m,高0.4m,堰上水头0.2m,求流量。
解答:
建筑给排水教材第五版P197,q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5
流量系数m=385
也有书籍取m=320的,但是没有选择项与之对应
此题用320做,是正好有答案的,复习教材就是用320的
我也是按建筑给排水教材第五版P197,q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5
流量系数m=385
回复
hzzjzyp
2006年10月10日 17:46:32
11楼
对求开水炉产水量那道题的看法 根据题意是求每个开水炉的产水量楼主的求法应为最大小水开水用量是用在计算管网的。就象计算屋顶水箱体积按日用水量即V=?/人.日*?人,而计算管网则采用最大小水流量。如果按125L/H计算那开水人日用量为4L/人.日。与题意不符。开水炉水开水是开水产出设备产出的开水可以用开水箱储存即可解决最大小时开水供应。所以我认为不应乘时变化系数。不知理解对不请同行指正。
回复

相关推荐

APP内打开