新手的迷惑:1.七度区,十八层剪力墙结构,中间楼层部分梁配筋最大,同一个位置中间楼层个别梁配筋是别的楼层的两倍,这个正常吗?2.如果按计算结果画施工图,那只能按计算最大的结果配筋,这样一方面浪费,一方面对受力也不好,大家是怎么处理这个问题的,画梁施工图分几个标准层画。
新手的迷惑:
1.七度区,十八层剪力墙结构,中间楼层部分梁配筋最大,同一个位置中间楼层个别梁配筋是别的楼层的两倍,这个正常吗?
2.如果按计算结果画施工图,那只能按计算最大的结果配筋,这样一方面浪费,一方面对受力也不好,大家是怎么处理这个问题的,画梁施工图分几个标准层画。
2楼
基本上都是中间9、10层的配筋比较大的,我们一般10层以下画一个标准层,10层以上画另一个。或者偷懒就直接从底到上画一个啦
回复
3楼
如果在荷载变化不大的情况下,导致该问题的出现的主要原因是刚度突变所带来的。由于墙柱刚度降低(混凝土强度降低所致),梁柱之间的刚度分配发生了变化,在梁刚度不变的情况下,由于墙柱刚度的减少,弯矩分配关系必然会改变,也就是形成的强梁,弱柱问题。这是非常不安全的问题。处理很简单,把墙柱的混凝土强度等级再向上调整一至几层,使其刚度突变消除就可以了。这需要反复的多次调整,以达到最佳的结构刚度。
回复
4楼
我做的地下两层和地上八层是用的C35,九层以上用的C30,梁配筋最大的地方就在这个分界处。
回复
5楼
无间道 发表于 2012-3-7 12:19 如果在荷载变化不大的情况下,导致该问题的出现的主要原因是刚度突变所带来的。由于墙柱刚度降低(混凝土强 …:loveliness: 一直一来不明白,今儿终于看到解释了,下次做工程的时候按照你的方法验照一下,,谢谢大侠了,,,不过我看振型第一周期和第二周期的动画时,有时看到中间变形挺大的,不知道是不是也有这个原因呢,,或者中间的变形大也是由于砼刚度突变引起的呢,,
回复
6楼
学习中,好好学习天天向上!
回复
7楼
正常啊,10层左右最大
回复
8楼
无间道 发表于 2012-3-7 12:19 如果在荷载变化不大的情况下,导致该问题的出现的主要原因是刚度突变所带来的。由于墙柱刚度降低(混凝土强 …这个要看你的混凝土强度等级,混凝土提高的比例,抗压承载力设计随混凝土等级提高,差异比例变小,混凝土弹性模量差异减小,减压比和抗压承载力设计值成反比,单纯的提高混凝土强度等级对应抗侧肯定是有好处的,不过好处随混凝土强度等级越大而减小。详见李国胜的《钢筋混凝土结构禁忌及实例》。
回复
9楼
剪力墙结构一般都是弯曲型变形 自然在三分制一楼层左右附近变形最大在水平力作用下。变形跟受力 配筋都是相关的
回复
10楼
这个确实有
回复
11楼
确实中间层属于薄弱环节,我计算的时候经常是中间部分位移角超
回复