中央空调设计,6米的客厅吊顶,内机只能放在顶上下送风,这种空调要配多少W才能达到制冷和制热效果啊!还有需要多少静压的内机才能把风送下层空间去呢!怎么个算法?求大虾指点!

中央空调设计,6米的客厅吊顶,内机只能放在顶上下送风,这种空调要配多少W才能达到制冷和制热效果啊!
还有需要多少静压的内机才能把风送下层空间去呢!怎么个算法?求大虾指点!
免费打赏
shuaifengqi1975
2012年03月06日 21:44:11
2楼
30-50PA,主要看风口的形式,查下风口的样本,看下风压损失。
回复
maoxinqing
2012年03月08日 15:24:43
3楼
如果安装完后 吊顶距地有6米,下送风的话,在冬季采暖时麻烦

1、冬季负荷需要加大;
2、风口建议采用双层百叶,散流器是不可取的
3、建议在一层侧送会更好点。
回复
zhangchling
2012年03月10日 19:02:15
4楼
看来是别墅的客厅吧,建议地板采暖和顶棚送风制冷的空调方式。
不然制热效果差,加大风压的话,噪音问题又出来了。
回复
ylylyl64474301
2012年03月10日 19:12:10
5楼
楼上说的对,建议地板采暖和顶送风制冷的空调方式。
不然制热效果差,加大风压的话,噪音问题又出来了。
回复
lhw830
2012年03月13日 14:37:00
6楼
弱弱滴问一句,五楼的做法,过渡季节会不会冷啊?
回复
ww2201
2012年03月13日 16:18:08
7楼
50pa,风口用“球喷”,制热量要选大一点,不然冬季制热效果不好
回复
ziwei_feixiang
2012年03月13日 16:46:10
8楼
不建议这么做,太高了,冬天风基本送不下来,吊顶上面能做向下直吹的风口吗?
回复
胖次胖次
2012年03月20日 11:02:24
9楼
侧送+长导流叶片