7.5kw的电机,额定电流在15A左右,但是自动开关要选要选20A(D型曲线)的。既然如此,自动开关的热保护用来干什么?
7.5kw的电机,额定电流在15A左右,但是自动开关要选要选20A(D型曲线)的。既然如此,自动开关的热保护用来干什么?
2楼
聋子的耳朵——摆设?
宋江的军师——无用?
还是我们开关选择不对?
回复
3楼
查一下塑壳断路器的样本.
电动机的断路器,只需要短路保护,不需要热脱扣器,过负荷应该由热继电器完成.
回复
4楼
比如说,我用DZ5-20/330的自动开关,开关的电流该如何选择?
回复
5楼
样本:
回复
6楼
样本说明“保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路”。
回复
7楼
自动开关的热保护起短路保护
回复
8楼
???
回复
9楼
完全赞叹
回复
10楼
DZ5已经淘汰了,DZ10也早禁止销售了
回复
11楼
这其实是产品生产设计时已经要求了的,你无须太关心这点。