自动开关的热保护起什么作用?
w46
w46 Lv.3
2006年09月27日 15:22:43
只看楼主

7.5kw的电机,额定电流在15A左右,但是自动开关要选要选20A(D型曲线)的。既然如此,自动开关的热保护用来干什么?

7.5kw的电机,额定电流在15A左右,但是自动开关要选要选20A(D型曲线)的。既然如此,自动开关的热保护用来干什么?
免费打赏
w46
2006年09月28日 12:32:45
2楼
聋子的耳朵——摆设?
宋江的军师——无用?
还是我们开关选择不对?
回复
tcchezhong
2006年09月28日 12:57:12
3楼
查一下塑壳断路器的样本.
电动机的断路器,只需要短路保护,不需要热脱扣器,过负荷应该由热继电器完成.
回复
w46
2006年09月28日 13:06:58
4楼
比如说,我用DZ5-20/330的自动开关,开关的电流该如何选择?
回复
w46
2006年09月28日 13:13:02
5楼
样本:
回复
w46
2006年09月28日 13:14:49
6楼
样本说明“保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路”。
回复
dz65068714
2006年10月02日 16:44:23
7楼
自动开关的热保护起短路保护
回复
w46
2006年10月04日 11:14:09
8楼
???
回复
hhsscc
2006年10月04日 17:42:15
9楼

完全赞叹
回复
ccc678
2006年10月06日 12:17:49
10楼
DZ5已经淘汰了,DZ10也早禁止销售了
回复
蓝鸟
2006年10月06日 13:00:25
11楼
这其实是产品生产设计时已经要求了的,你无须太关心这点。
回复

相关推荐

APP内打开