强柱弱梁询问 高人
chhm1007
chhm1007 Lv.4
2012年03月05日 21:14:40
来自于工地图片
只看楼主

有个要求是梁的线刚度是柱的3倍 梁的线刚度大了 但是抗规要求柱的抗弯截面模量要大于梁的大约3倍 试问这两个要求不矛盾吗?在设计中怎么能吧两个同时控制? 怎么控制强柱弱梁? 求大神详解强柱弱梁是说抗弯承载力 抗弯承载力是根据抗弯截面系数判别的 即Wx 而I=Wx/y 线刚度i=EI/L 就想问强柱弱梁和梁柱线刚度怎么就没关系了呢? 设计的时候怎么控制以上说得两个要求同时满足呢?

有个要求是梁的线刚度是柱的3倍 梁的线刚度大了
但是抗规要求柱的抗弯截面模量要大于梁的大约3倍 试问这两个要求不矛盾吗?
在设计中怎么能吧两个同时控制? 怎么控制强柱弱梁? 求大神详解
强柱弱梁是说抗弯承载力 抗弯承载力是根据抗弯截面系数判别的 即Wx 而I=Wx/y 线刚度i=EI/L 就想问强柱弱梁和梁柱线刚度怎么就没关系了呢? 设计的时候怎么控制以上说得两个要求同时满足呢?
免费打赏
a7861222
2012年03月06日 11:07:11
2楼
上周我们考试刚考了

那写的叫一个疯狂




唉 期待更装也的回答 我就打酱油了
回复
huncivil
2012年03月07日 12:04:20
3楼
呵呵,学习东西了,谢谢
回复
nwsuaf02
2012年03月09日 13:19:14
4楼
太深奥了,坐等大神帮忙。
回复
zm1505515
2012年09月09日 16:44:30
5楼
线刚度和抗弯刚度是两个完全不同的概念啊,线刚度反应的是变形和稳定的,抗弯刚度则是反应破坏和承载力的,回去看看书吧,你不要跟我说你是做设计的啊。

[ 本帖最后由 zm1505515 于 2012-9-9 16:46 编辑 ]
回复
zjw59690634
2012年09月10日 08:17:35
6楼
五楼很厉害,虽然我不是搞设计的但是我已经大概明白你的意思了!
回复
一号楼梯
2014年01月22日 15:42:24
7楼
学习了 学习了 ~:lol:lol:lol
回复
diabloboy521
2014年01月23日 08:17:35
8楼
学习了,还好我是施工!
回复
lw5420
2014年04月22日 15:00:05
9楼
恰好今天在看书,正在想这个问题。
说点自己的看法,强柱弱梁。
抗规6.2.2,通过放大柱端弯矩,得到强柱的效果。
现在的PKPM一般对主梁进行弯矩调幅,支座弯矩减小了。不知道这个是不是算弱梁了。。。。。
个人愚见,求大神指正
回复
qq_1395726932210
2014年04月22日 15:51:58
10楼
学习了 学习了 ~
回复
chinalxb
2014年06月19日 15:19:34
11楼
lw5420 发表于 2014-4-22 15:00 恰好今天在看书,正在想这个问题。说点自己的看法,强柱弱梁。抗规6.2.2,通过放大柱端弯矩,得到强柱的 …柱端弯矩放大本身就是强柱弱梁的规定,将梁端弯矩折减并非是强柱弱梁来的。