看图后,请讨论
li660822
li660822 Lv.2
2012年03月05日 19:59:44
只看楼主

现在的情况是,桩基(人工挖孔桩和冲孔灌注桩)已施工完毕,作业面比溪沟水面低1m左右,整个场地有3-4处地下水涌出,整个场地处于水浸泡状态中,而降水措施很难实施,淤泥难于清除,筏板基础无法施工。图片 基础有3处地下水冒出,(图中带圈的位置)现在水没有排尽,淤泥无法清理,图中的工人在清理排水沟,图中安装PVC管的地方是一个地下水涌出处,现仍然在涌出。我们现场的施工员是想埋一根管子,四周用砼封堵,待地下水涌到一定高度后,达到水位平衡,就不在往上冒了。由于地下水有压力,结果管子四周用砼无法封堵。

现在的情况是,桩基(人工挖孔桩和冲孔灌注桩)已施工完毕,作业面比溪沟水面低 1m 左右 , 整个场地有 3-4 处地下水涌出,整个场地处于水浸泡状态中,而降水措施很难实施,淤泥难于清除,筏板基础无法施工。
图片 基础有3处地下水冒出,(图中带圈的位置)
现在水没有排尽,淤泥无法清理,图中的工人在清理排水沟,
图中安装PVC管的地方是一个地下水涌出处,现仍然在涌出。我们现场的施工员是想埋一根管子,四周用砼封堵,待地下水涌到一定高度后,达到水位平衡,就不在往上冒了。由于地下水有压力,结果管子四周用砼无法封堵。

场地北侧30—40m为溪沟,溪水的侧向补给是本场地下水的主要来源。由于地下室基坑开挖,场地上部卵石、细砂和残积粘土大部分已剥离,下伏地层为溪口组强风化微风化泥灰岩。强风化泥灰岩呈裂隙极发育,岩心多呈短柱状,局部碎块状。重新地勘后发现有溶蚀小洞,为地下水径流提供了较好通道,其中BZK43ZK47ZK50ZK51孔溶洞相互连通,为地下水提供了储藏空间,造成地下水丰富,降水措施未能取得预期效果。故将部分桩改为冲(钻)孔灌注桩。

该项目B为地下二层地上31层楼的高层建筑,建筑总高度101.1米,单栋建筑面积为20500 m²。



IMG_0004.JPG

免费打赏
jsa346
2012年03月06日 08:28:16
2楼
这个确实是很棘手的问题,不是专业的还真不知道怎么做啊。
不过以我对水的了解,你必须加快抽水的速度,渗进来的水比抽出去的少,水位就可以降低,然后赶紧施工,打混凝土。
不过要注意的是,四周有没有建筑物,因为抽水过快,会造成周边地基暂时下沉的。
回复
jiangxiaoqi1234
2012年03月06日 11:56:55
3楼
基础(尤其的带地下室的工程)施工的时候,正确处理地下水的问题确实是件很麻烦的事,但又不得不解决。
本人也不没有太多这方面的经验,有几点想提醒楼主,希望能有所帮助:
1、要弄清楚这补给的水是地表水还是常压水,这个可以通过地勘部门以及对周边地理条件的踏勘做出准确的判断。2楼版主说的很明白,也很正确,就是如果不准确的切断水源,而一味的通过抽水来达到降水目的的话,可能会造成周边已建建筑物地基产生不良影响,会相当麻烦,要引起高度重视。另外2楼说的通过加快抽水速度来达到降水目的,我看有点悬,抽完水还要整理场地,比较难控制。
2、书面向公司领导反映现场实际情况,请公司出面,邀请这方面的专家一起商量施工方案,或者请有经验的专家重新确认之前采用的降水方式是否得当,这样应该会顺利些。如果你是施工员的话,没有必要也没有能力承担这个重大责任。
以上是个人愚见,不当之处望见谅。
回复
lopo113
2012年03月06日 16:54:00
4楼
看了图片和楼主介绍,我个人认为需要做下面几点
1、场地外,来水方向打桩做止水帷幕,帷幕效果要求达到场内涌水量减小才可
2、场内排水,边缘处做排水沟和集水井,降低场内水位,
3、做好准备工作,模板钢筋配合紧密,紧密施工,做完承台和底板砼施工,并有一定承载力后,才可停止排水
浅谈,不尽之处大家补充
回复
li660822
2012年03月06日 21:05:34
5楼
谢谢楼上几位的关注,我们施工的是三栋高层A、B、C区,图上旁边已做好的框架就是A区和C区,三栋高层都是地下2层,地上31层,地下两层为共用车库,上面分别为三栋塔楼A、B、C。A区和C区已施工到转换层了。就是由于B区在原人工挖孔桩时,遇地下溶洞和地下水,故施工延后了。
回复
li660822
2012年03月06日 21:35:21
6楼
今天的,浇砼的地方是以前挖孔时用的集水坑,现征求建设方同意用C20砼先回填掉,今天设计、地勘、质检、监理、建设等各方来现场视察了,研究对策,
回复
jsa346
2012年03月07日 07:58:32
7楼
这样就很麻烦了,旁边是已经建好的建筑物,那么急速抽水是不可行的。
可能就的照楼上说的,四周做深层围挡,把渗水两减少,再行抽水。抽到水位在底层之下了,要紧急施工。
还要注意监测,地下水位是随时在变的。
回复
liuqing198631
2012年03月07日 10:16:33
9楼
我想先请勘察院的人勘查地质结构,判断是地表水还是地下水。二,参考上次美国那个堵漏原油的方案,三,结合当地地理环境作判断。
回复
qys77680
2012年03月07日 10:28:05
10楼
1\2的也把能用的方法都说了,以我来说还是要在新建的地先挖集水井,将降至施工标高而后班组配合抓紧施工。个人之见。
回复
muxin_0514
2012年03月07日 10:46:48
11楼
含水量挺大,学习了。
回复
xiaoleihahahaha
2012年03月07日 12:02:30
12楼
尽快把水排出去 以免渗水严重
回复