请教大家,水源热泵机组实际运行时的制热量如何计算???有什么计算公式么??
请教大家,水源热泵机组实际运行时的制热量如何计算???有什么计算公式么??
2楼
大家帮帮忙啊,我这边需要做验证!网上好多公式都没办法直接用!!
回复
3楼
需要水流量数据和进出水温度数据
流量(吨\每小时) X (1.163 X ΔT)=热量(KW)
其中,ΔT是进出水温差
回复
4楼
非常感谢!水流量和进出水温差,指的是室内循环侧还是进水循环侧的数值??
回复
5楼
既然你要的是主机的供热负荷,那么就在主机的进出水主管这里测水温
不过,流量参数你要有专门的传感器才能准确得到。
回复
6楼
我这边是用热泵机组取暖的,采用的是地下水源的热泵机组。地下水侧进出水温度为:12°和6°,流量为5m³/h。室内循环侧稳定后进出水温度为:37°和50°,流量为2.5m³/h。按您那公式应该怎么计算???
回复
7楼
2.5*(50-37)*1.163=制热量
回复
8楼
Q=C*m* ΔT
Q是制冷量(或制热量)
C是水的比热,4185 J/(kg*℃)
m是单位时间的水重量
ΔT是机组进出水温差
以上单位需要全部换算为统一单位制,比如水的比热单位为J/(kg*℃),而功率的单位W=J/S,所以单位时间内水重量单位应该为kg/S
Q=4185 J/(kg*℃) * 2.5 * 1000 / 3600 kg/S * (50-37) ℃
=37917 W =38KW
所谓的1.163,实际就是换算过程中得出来的数值,4185/3600=1.163
回复
9楼
大家的计算我看明白了,非常感谢!可是我这是4匹的水源热泵机组,实际制热量不可能这么大啊!??
回复
10楼
计算时,是不是进出水的温度都要取初始值和终值的平均,然后再求差啊??
回复
11楼
说明你的实际流量并不是2.5吨.
总体来说,你室内侧温差13度确实大了点,说明水流量小了,想计算出实际的制热量,就需要实际测出来水流量,并且进出水温度也要准确.
公式是没错的,你核实一下温度和水流量后,代入计算就行了.4P的机组,制热量应该是10-16KW
回复