请问办公室灯盘内补偿电容爆炸原因
z7777zz
z7777zz Lv.4
2006年09月26日 14:53:32
来自于照明工程
只看楼主

2*36W日光灯盘 配8UF PHILIPS电容/镇流器 并联 电容频繁发生爆炸现象 请问原因及对策 谢谢

2*36W日光灯盘 配8UF PHILIPS电容/镇流器 并联 电容频繁发生爆炸现象 请问原因及对策 谢谢
免费打赏
fdlight
2006年09月26日 16:22:33
2楼
电容耐压值是多少?
回复
z7777zz
2006年09月27日 11:26:01
3楼
250V 现场电压230V 现场有的电容确实烫手
回复
fdlight
2006年09月27日 11:43:09
4楼

250V的耐压,呵呵,这种电压也能用?
您既然是做电气的,应该知道230V的交流电峰值是多少吧?
回复
z7777zz
2006年09月27日 21:18:30
5楼
还是请班主给分析一下吧 多谢了
回复
fdlight
2006年09月28日 10:11:28
6楼

平时我们说的220V是指有效电压
交流电的峰值是有效电压的1.41倍
也就是说这个电容上承受的电压峰值是220×1.41=310V
这时应该使用耐压330V以上的才行
回复
lizijunxiaolijie
2006年09月28日 10:49:47
7楼
听斑竹解释了,我也才学会了这些知识,谢谢了
回复
z7777zz
2006年09月29日 21:33:14
8楼
多谢班主 但是市场上面的电容 好像都是标称250V的
回复
fdlight
2006年09月30日 09:28:05
9楼

我从来都是用330V的
回复
z7777zz
2006年10月04日 17:31:30
10楼
但是奇怪的是同样的电容同样的灯具 在别的楼层别的公司就没出现过此问题 我们已经出现过3次了 又为为什磨?
回复
lhy2008
2006年10月05日 23:59:06
11楼
请问楼上的兄弟是同一个电源吗?
回复

相关推荐