【请教】楼层总箱是否必须用漏电断路器?
hzongbingh
hzongbingh Lv.7
2012年03月03日 22:42:20
来自于断路器
只看楼主

有没有什么规范规定一栋楼的楼层总箱必须用漏电断路器的没?我听别人说有些地方比如北京就没做要求。今遇到一客户要求把楼层总箱的漏电断路器的漏电功能给取了,老跳闸。他们就想便宜的,直接不要漏电线都懒得查。

有没有什么规范规定一栋楼的楼层总箱必须用漏电断路器的没?我听别人说有些地方比如北京就没做要求。今遇到一客户要求把楼层总箱的漏电断路器的漏电功能给取了,老跳闸。他们就想便宜的,直接不要漏电线都懒得查。
免费打赏
ntsk
2012年03月06日 10:17:51
2楼
北京地区,民用建筑单元总箱一般都配备装设有漏电功能的塑壳断路器。
漏电动作值一般设定为300~500mA,并带有0.2~0.4S的延时时间。
区别于室内微型漏电断路器【30mA <0.1S】,这个塑壳漏电断路器,主要是防火考虑,保护单元骨干线缆用的。

现实中,确实存在有频繁越级跳闸的情况,尤其在有住户装修,使用冲击钻、焊机、瓷砖切割设备等等设备时。
具体表现就是,一家有事,全单元停电。
回复
ntsk
2012年03月06日 10:22:57
3楼
造成这种现象的原因很多:
1,塑壳漏电断路器,线路板芯片不具备延时返回功能。
为了节省成本,相当多塑壳漏电断路器的延时功能是:检测到超过阈值的漏电电流,延时0.4S动作,在0.4S之内,即使漏电流被下级断路器切断,上级断路器无法返回,仍将继续脱扣。
延时,是在漏电脱扣指令发出后的延时。

更好的处理应当是:
漏电流被下级断路器切断,上级断路器线路板状态复位,不发出脱扣指令。

前者:接收漏电信号----线路板发出脱扣指令----延时0.4S-----断路器动作。

后者:接收漏电信号-----延时0.4S--- <延时结束后漏电是否仍存在?> ————线路板发出脱扣指令---断路器动作
回复
ntsk
2012年03月06日 10:24:33
4楼
2,塑壳漏电断路器线路板干扰设计差,非漏电型误动作。

前两个是更多出现的原因

在这两个之后,也有现场施工质量,线缆绝缘破损等原因。
回复
ntsk
2012年03月06日 10:25:18
5楼
楼主问的规范:没有研究,抛砖等达人解答。
回复
ppp000006
2012年03月07日 08:49:38
6楼
貌似应该加漏电保护器 JGJ46-2005 第8章有相关条款
回复

相关推荐

APP内打开