室内外消防用水均用消防贮水,室外消火栓还有用吗
shestol
shestol Lv.3
2004年02月19日 20:47:07
只看楼主

好几栋建筑,室内外消防均用消防水池贮水,此时,除设消防贮水口外,能保证150m范围内的建筑,另外,根据现行规范还得设室外消火栓及水泵接合器,请大家谈一下,这种作法存在的问题,及其它高见

好几栋建筑,室内外消防均用消防水池贮水,此时,除设消防贮水口外,能保证150m范围内的建筑,另外,根据现行规范还得设室外消火栓及水泵接合器,请大家谈一下,这种作法存在的问题,及其它高见
免费打赏
伯大哥
2004年02月19日 21:17:03
2楼
水泵结合器管道与室外消火栓之间应设止回阀防止消防车取水加压时产生环流。
回复
shestol
2004年02月20日 18:45:13
3楼
这是其一,问题是,水泵接合器的水除来源于消防水池,从消防管网上的室外消火栓取水没有意义,除非拉力,扩大消防水池的保护范围……
回复
水灾
2004年03月30日 16:59:54
4楼
个人认为是一种保险做法,再说了,从消防管网上的室外消火栓取水怎么就没有意义?
回复
1969yfj
2004年03月30日 17:08:13
5楼
建议先看看姜文源主编的灭火手册
回复
yyqdudu
2004年03月30日 19:57:16
6楼
这个问题我想很久了,可以看看一本《高层建筑防火设计手册》那上面说得比较清楚,但是和规范有点出入,那上面讲室外消火栓设置的个数是以室内(包括喷淋)和室外消防水量的和来计算,而不是单以室外消防水量来计算。
因为室外消火栓有两个作用,一是供消防车取水后直接进行室外的消防扑救,二是取水后通过水泵结合器向室内消防系统供水。
回复
1969yfj
2004年03月30日 20:03:32
7楼
再看看蒋永琨的书,他可是消防界的权威
回复
yyqdudu
2004年03月30日 20:05:23
8楼
楼上的,你说对了,我刚才看了一下,那就是蒋永琨的书
回复
liangfp
2004年03月30日 21:16:35
9楼
室外消火栓要按室内(包括喷淋)和室外消防水量的和来计算,而不是单以室外消防水量来计算,消防贮水池能满足几个水泵接合器的要求,可以算几个室外消火栓。
回复
yyqdudu
2004年03月31日 22:58:06
10楼
但是说实话,我做的和见过的都没有这么设计过,因为这样的室外消火栓太太多了
回复
ouyibing
2004年04月01日 11:38:46
11楼
室外消火栓应该设在生活给水管上吧。
回复