请问红色圈住的墙(门)有什么用?建筑设计自己都说不清为什么要加这扇墙(门)
请问红色圈住的墙(门)有什么用?
建筑设计自己都说不清为什么要加这扇墙(门)
12楼
学习学习
回复
13楼
避免三合一前室的出现,加门强行隔开
回复
14楼
29923241给排水设计交流群,热爱学习的给排水设计朋友欢迎加入!!!
回复
15楼
回复
16楼
很正常的一道防火门啊,FM-**说的很清楚了,左边同样位置也可设一道,现在这个图上所示就是传说中的二合一,这道门的作用,简单理解就是把两边分隔成了2个独立的防火分区,
要求:每个防火分区都有至少两股水柱到达分区内的任意位置!
回复
17楼
赞同楼上说法,隐约记得建筑的好像说过这么回事~
回复
18楼
迷茫,这门开的有点强悍,弄不明白
回复
19楼
这样两个剪刀梯就不共用消防前室了。
回复
20楼
正解!
回复
21楼
楼上的说法个人觉得不妥,楼梯前室不是前室了?电梯前室不是前室?就算隔开了还是前室,所以觉得这个解释牵强。因此认为规避肯定是的,规避20米内走廊要机械排烟和合用前室!
回复