【求助】新交付别墅区供电局支接箱熔断丝断了引起缺相
wanght2004going
2012年03月02日 08:56:00
只看楼主

各位同行:昨天在新交付别墅区块户内线路检查过程中无意发现有XX区块2,3,7,8号楼缺相,绿线的一相对零0V,15,16,17,18号楼也是绿线电压不正常,但是绿线对零的电压50V左右,绿线对红线190V,绿线对黄线250V,请问这两种情况是怎么回事?后一种情况50V是怎么产生的?

各位同行:昨天在新交付别墅区块户内线路检查过程中无意发现有XX区块2,3,7,8号楼缺相,绿线的一相对零0V,15,16,17,18号楼也是绿线电压不正常,但是绿线对零的电压50V左右,绿线对红线190V,绿线对黄线250V,请问这两种情况是怎么回事?后一种情况50V是怎么产生的?
免费打赏
gexing1314
2012年03月02日 12:41:29
2楼
检查一下配电房里的低压柜,看是否有B相铜排接地的可能!或者检查刀熔箱是否未作接地》
回复
wanght2004going
2012年03月02日 13:14:05
3楼
供电局来人之后更换了支接箱的熔断丝之后走了,电又恢复了,支接箱是没有做接地的
回复
mqli2004
2012年03月02日 15:39:50
4楼
断相后,三相负荷严重不平衡。引起各相改变。没什么。
回复
我爱喝绿茶
2012年03月02日 17:39:20
5楼
三相负荷分配不均衡,断相影响较大。。
回复
huadongdianzi
2012年03月03日 12:53:25
6楼
线断了三相负载不一样电压肯定不一样的了
回复
硕硕
2012年03月03日 13:21:06
7楼
变压器地线没接地,然后用电负荷又不平衡就出现你这样的情况
回复
zbf44121508
2012年03月03日 15:03:00
8楼
从根源查吧 看下保护原件有损伤没,下面的低压配电箱是不是把零线和绿线接错了 因为你没说零线对红线黄线的电压
回复
pong1111
2012年03月03日 18:38:27
9楼
huadongdizi说的办法很简单,也是原理
回复
fulin8889906
2012年03月04日 20:24:05
10楼
学习谢谢楼主拿来分享
回复
nian1500
2012年03月04日 20:57:02
11楼
学习了 ...........
回复