请教侧墙式透气
lemondwater
2006年09月25日 15:40:51
只看楼主

看到一份图纸里有选用侧墙式透气(一个超高层中),不大理解,一般在何场合使用,有何优缺点呢请大家发表言论

看到一份图纸里有选用侧墙式透气(一个超高层中),
不大理解,一般在何场合使用,有何优缺点呢

请大家发表言论
免费打赏
jiangxue1122
2006年09月25日 16:13:19
2楼
帮你顶一下,这个问题我也遇到过,不是太明白,希望明白的人来说说。
回复
saerka_rock
2006年09月25日 16:18:24
3楼
侧墙通气不用穿屋面,不会有漏水的隐患。
缺点是:侧墙通气要避免臭气由于风的作用通过窗吹入室内;在一定程度上影响美观。
回复
ah-wangjun
2006年09月25日 23:03:28
4楼
这种情况在高层中会经常遇见,典型的情况是比如一个位置的卫生间只有地下几层有,如果通气管伸顶,就要穿过很多层房间,这样可能就会有问题,一种办法是把此通气管横向连接到其他通气管上,还有一种比较简单的方法就是侧墙穿出,我通常都是这样做,但是一般会有个问题,就是这样安装臭气会影响上面的房间窗户,所以我会在侧墙出来的管子上安装“多哥”吸气阀,这样通气管只可能“吸气”,不会“排臭气”,这样就不会有问题了。
回复
jiangxue1122
2006年09月26日 16:15:45
5楼
请问4楼的,如果管子只吸气不排气,那管子里的气压就不对了呀