办公综合楼,4246平米,建筑高度22.4米,内电视台用房顶上两层,其中含打演播厅200平米,小演播厅100平米各一个(均占用两层空间);档案室(240平米左右);其余为普通办公用房。综合楼设集中空调系统。请问各位大虾:是否要设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;或者只是局部设置上述系统。若设置了自动喷水灭火系统,其用水量可以直接从室外管道用水泵抽取吗???谢谢!!另:设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统经济上是否划算?
办公综合楼,4246平米,建筑高度22.4米,内电视台用房顶上两层,其中含打演播厅200平米,小演播厅100平米各一个(均占用两层空间);档案室(240平米左右);其余为普通办公用房。综合楼设集中空调系统。
请问各位大虾:是否要设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;或者只是局部设置上述系统。
若设置了自动喷水灭火系统,其用水量可以直接从室外管道用水泵抽取吗???谢谢!!
另:设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统经济上是否划算?
2楼
应设自喷系统及报警系统,有水渍损失的地方可能宜用其它方式,如气体灭火系统。各层均应设。自喷用水不宜从水管直抽,应设消防水池及泵房,还有稳压设施等,这些都是常规作法。经济上不划算也应设,规范要求,人命关天。
回复
3楼
谢谢!!
建设单位不想设,还拿出以前已经建成的房屋来,看样子一定要坚持。
回复
4楼
谢谢!!
建设单位不想设,还拿出以前已经建成的房屋来,看样子一定要坚持。
回复
5楼
喷淋一定要设,演播厅有舞台要设水幕,档案室要设气体灭火系统。
回复
6楼
设计人员应该做上,甲方设不是就是他们的事情了,你就没有责任了
回复
7楼
档案室设气体灭火系统??是否太夸张了。
没有达到省市级,不够级别吧??
回复
8楼
应设自喷系统及报警系统,不过可以局部设置,
回复