关于EPS
cuixuefeng
cuixuefeng Lv.3
2006年09月25日 13:04:44
来自于照明工程
只看楼主

我想知道:正常电源给金属卤化物灯,金属卤化物灯亮,但如果正常停电,切换EPS供电,那这个瞬间金属卤化物灯是灭了,还是亮着的?

我想知道:正常电源给金属卤化物灯,金属卤化物灯亮,但如果正常停电,切换EPS供电,那这个瞬间金属卤化物灯是灭了,还是亮着的?
免费打赏
fdlight
2006年09月25日 15:12:32
2楼
1、看你切换的时间,如果足够短的话,是没问题的
2、除了时间要求短,还要看你的功率和镇流器状况,镇流器的磁通预留不是足够的话,再短的切换时间都会灭弧
回复
wzfff8@co163
2006年09月25日 20:19:12
3楼
同意楼上的意见,金属卤化物灯亮灭直接取决于切换的速度
回复
cuixuefeng
2006年09月26日 16:48:24
4楼
那这个切换时间是多少呀?
回复
fdlight
2006年09月26日 17:30:51
5楼

你先说说你的金卤灯功率,EPS负载情况,EPS切换速度。

我试过0.0002秒切换,3KW的EPS拖单个2KW金卤灯,不灭弧
但用10KW的EPS拖4个2KW灯具就会有部分灭弧
后来改用退火钢片镇流器,就完全没问题了~
回复
cuixuefeng
2006年09月26日 22:50:58
6楼
我的EPS是1KW,带7个70wERCO灯具,但灯具还是灭的。什么叫退火钢片镇流器?
回复
fdlight
2006年09月27日 08:51:45
7楼

看来你的切换时间还是稍长了一些
回复
cuixuefeng
2006年09月27日 10:14:19
8楼
大哥,您还没有回答什么叫退火钢片镇流气
回复
fdlight
2006年09月27日 10:27:36
9楼

如果全部灯都不亮的话,那应该是切换时间的问题。
如果一部分灯亮,那才是镇流器的问题。