我想知道:正常电源给金属卤化物灯,金属卤化物灯亮,但如果正常停电,切换EPS供电,那这个瞬间金属卤化物灯是灭了,还是亮着的?
我想知道:正常电源给金属卤化物灯,金属卤化物灯亮,但如果正常停电,切换EPS供电,那这个瞬间金属卤化物灯是灭了,还是亮着的?
2楼
1、看你切换的时间,如果足够短的话,是没问题的
2、除了时间要求短,还要看你的功率和镇流器状况,镇流器的磁通预留不是足够的话,再短的切换时间都会灭弧
回复
3楼
同意楼上的意见,金属卤化物灯亮灭直接取决于切换的速度
回复
4楼
那这个切换时间是多少呀?
回复
5楼
你先说说你的金卤灯功率,EPS负载情况,EPS切换速度。
我试过0.0002秒切换,3KW的EPS拖单个2KW金卤灯,不灭弧
但用10KW的EPS拖4个2KW灯具就会有部分灭弧
后来改用退火钢片镇流器,就完全没问题了~
回复
6楼
我的EPS是1KW,带7个70wERCO灯具,但灯具还是灭的。什么叫退火钢片镇流器?
回复
7楼
看来你的切换时间还是稍长了一些
回复
8楼
大哥,您还没有回答什么叫退火钢片镇流气
回复
9楼
如果全部灯都不亮的话,那应该是切换时间的问题。
如果一部分灯亮,那才是镇流器的问题。
回复