关于超高层排水管材的问题
hpf2295
hpf2295 Lv.3
2012年03月01日 09:05:12
只看楼主

超高层中,排水管是否一定不能用塑料?有转换层时,能否用塑料?为什么请大家讨论讨论

超高层中,排水管是否一定不能用塑料?有转换层时,能否用塑料?为什么请大家讨论讨论
免费打赏
北极冰点
2012年03月06日 11:32:47
12楼
4.5.1第2款中规定“建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件”,而没说超高层必须采用铸铁管,如采用塑料管可在某些层中设中消能管件
回复
eyuxiong
2012年03月06日 11:41:46
13楼
现在又新型管材啊,可以用,雨水可以用使用给水PVC,排水有pp静音管什么的,可以耐压。
回复
山泉雾雨
2012年03月06日 17:23:50
14楼
我现在做一个57层的超高项目,设计雨污排水都是柔性接口机制排水铸铁管,在会审时我们也提出局部(40层以上)改为PVC排水管,设计未同意。
回复
wuweiping1980
2012年03月06日 17:40:01
15楼
在2009给排水技措中的4.5.10条说的是“建筑内”需要采用柔性机制排水铸铁管;在UPVC管道技术规程的1.0.2中,明确塑料管只能用在100米以下的建筑中,后条文解释主要是涉及到防火的要求。综上两条规范及规程,个人觉得如排水管在室内,必须用铸铁管,在室外的话,皆可。以上为个人理解,仅供参考。
回复
netling
2012年03月07日 17:18:44
16楼
这个问题真是搞
几年前就遇到这个问题了,查了所有的规范,里面根本就没有这条,更别说强制性规范了,只有在技术措施里面有这一条,但技术措施又不是规范,每个设计院回答这个问题都是不能用,搞的和强条一样,真不明白,忽悠甲方啊
回复
shanzhaizaojiayuan
2012年03月07日 17:24:50
17楼
学习了
回复
hsj0402
2012年03月07日 22:56:09
18楼
回复
求是
2012年03月08日 09:18:03
19楼
从管道的机械强度和消防安全的角度来考虑,超高层不要用塑料管了。这么高的建筑,不要在乎这几根小管子吗!