110线路断路器两侧接地开关的选择
weiyi_1995
weiyi_1995 Lv.2
2006年09月24日 22:35:51
来自于断路器
只看楼主

两天都给此难住了翻也翻不着。

两天都给此难住了翻也翻不着。
免费打赏
zyzylz
2006年09月25日 12:38:10
12楼
b或c不记得
查规范GB 50060-92 《3-110kV高压配电装置设计规范》第2.0.3条
回复
lyqy0001
2006年09月25日 13:54:23
13楼
规范原文是这么写的:对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸
所以 答案应为B
回复
hhai
2006年09月25日 14:22:06
14楼
我也是选的B
回复
andyfeeling
2006年09月25日 15:07:34
15楼
我选的是C,现在查了一下规范条文GB 50060-92 《3-110kV高压配电装置设计规范》第2.0.3条

明白了,应该选B

当时怎么也找不到呢?悔啊。。。
回复
mhsdy
2006年09月25日 16:17:11
16楼
条文对了,看图错了,选了a,有分不.
回复
lkin
2006年09月25日 17:49:28
17楼
哪里有这道题目?
回复
chinajxjj1
2006年09月25日 17:58:32
18楼
答案是C  绝对的, 110KV变电站都是这样设接地开关的!
回复
zyzylz
2006年09月25日 18:14:21
19楼

那就看你2天计算机阅卷分数够人工复卷的标准
回复
mhsdy
2006年09月25日 19:20:45
20楼
是不是够人工复卷的话,应加1分(本题2分)?
回复
usa-usa
2006年09月25日 19:49:12
21楼
为了防止线路来电,线路侧装接地开关
为了断路器检修,断路器两侧装接地开关
回复

相关推荐