暖通2006专业考试案例题回顾及解答(已有49题)
bigchill
bigchill Lv.3
2006年09月24日 22:09:34
只看楼主

暖通2006专业考试第二天真题回顾及解答案例考试要是概念清楚,一看题就知道按什么做或者到哪里翻书,这样时间才可能刚刚 好,出题者将上下午的第一题都搞得复杂,其余不少题文字量也蛮大,经验是绝对不要 为某道题花太多时间,我今天的做法是看了题后,发觉不是一步能做的,马上跳过,这 样将25题都过一遍,大约有10题左右几乎不思考不翻书就能答题,5题左右书上找对公式 就可一步出结果,随后的时间再回头啃其他题。

暖通2006专业考试第二天真题回顾及解答
案例考试要是概念清楚,一看题就知道按什么做或者到哪里翻书,这样时间才可能刚刚 好,出题者将上下午的第一题都搞得复杂,其余不少题文字量也蛮大,经验是绝对不要 为某道题花太多时间,我今天的做法是看了题后,发觉不是一步能做的,马上跳过,这 样将25题都过一遍,大约有10题左右几乎不思考不翻书就能答题,5题左右书上找对公式 就可一步出结果,随后的时间再回头啃其他题。
以下凭记忆,乘热打铁,时间长了我肯定要忘记的,目前能记住的至少有40题,随时更 新。

上午:
1. 北京市,外墙采用保温材料,材料厚度用节能规范计算会比用暖通空调规范计算出的 厚度有个增指,是多少,室外温度按-9度,保温材料导热系数0.22,其他墙体材料热阻 0.1,体形系数取0.3

分析:1. 我这边的情况是很多人不知道北京的外墙传热系数按节能规范是取0.6(因为 教材上没有,节能规范在合集中也没有,如果没带节能规范,平时又没做过寒冷地区的 设计,这题就放弃吧)
2. 题目是问增值,所以两个都要算,只按节能规范算出的需要厚度是310mm,答案里是 没有的,按1/K=Rw+Rn+0.1+d/0.22) 可以得到d=310mm
3.按暖通空调规范的最小热阻公式,计算得到 d=57mm,注意:室内温度题目没给出,我 自己取了18度。
4. 增值 310-57=253mm

2. 低温热水辐射采暖,供回水60/50,整个系统阻力损失70Kpa,其中末端30Kpa,现在改变了供回水温度为50/43,且末端增加了布管密度,末端环路阻力损失增加了40Kpa,其他管路特性不变,问现总损失为?

分析:现末端损失 30+40=70KPa
末端以外的管路损失,原来为70-30=40Kpa,现在因为温差变小,流量增大,阻力是原来 的 (10/7)的平方 =40x(10/7)(10/7)=81.6KPa
总阻力=70+81.6=151.6Kpa

3. 厂房热风采暖,80米长,18米宽,10米高,两侧各设一普通圆喷嘴沿长度方向对送风,喷嘴离地高度5米,工作地带最大平均回流速度0.4m/s,问每股射流空气量

分析:参照教材96页的例子,分别求出lx,n 最后求出风量
我记得lx=41米,n=1.48次,L=10656m3/H

4. 已知一建筑的采暖热负荷,室内外计算温度,供暖期室外平均温度, 供暖周期100天,求采暖期间内的总耗热量

分析:此题我在教材上没找到公式,据说只要有公式,数据代入就可得到答案,参考24楼的解法

5. 类似教材123页的例题,告诉一栋建筑的定压点30m ,楼层最高21m,最低-5m,采暖系统的阻力损失等数据,让分析以下四句话哪个对,比如某层散热器会否超压,某点是否会汽化等

分析:感觉短时间内无法详细考虑,题目也没给出水压图,不直观,我放弃了这题。

6. 一筒形风帽,已知条件有直径800,长度4m,局部阻力系数0.5,室外风速v, 当只有风压作用时 ,问排风量
分析:按教材171页的公式,可出结果

7.一侧吸罩,400x800mm,已知吸风距离0.8m和吸入速度vx,并告诉了当a/b=1.0, x/b=1.0时的vx/v0的值,(题中还给出了其他三种a,b,x 组合时vx/v0的值),求排风量

分析:按教材179页,假想罩的方法求解。

8. 给出类似教材263页图2.8-4 U形压力计测压图,三段压力数据都已知,问20度时,风管中风速是多少?
分析:首先判断哪段表示动压,再根据20度时空气密度=1.2
则pd=ρv2/2 可计算出速度v


9. 一排烟系统负担六个防烟分区,已知各防烟分区面积,问图中两个管段(都负担了至 少两个防烟分区)需要的排烟量。

分析:按管段担负最大防烟分区面积x120即可,这是我拿卷后做的第一题,感觉相对最 简单。

10. 一空调箱,已知吸风处压力,过滤段压力,盘管段压力,问冷凝管需要的最小水封高 度

分析:按水封高度应大于该处负压值,将已知的三个压力相加,然后1mm水柱=9.8Pa,可 得水封高度,不知道若按1mm水柱=10Pa去计算是否算错。

11.告诉你一旋风除尘器各质量粒径分布下的分级效率,问全效率
分析:将各质量粒径百分比乘上相应的分级效率,然后几部分相加就行了

12. 根据so2的质量浓度和分子量64,求体积浓度ppm
分析:教材213页,公式2.5-1,体积浓度x 64/22.4=质量浓度,同时注意本题中的单位换算。

13. 一库房,体积75立方,室内人员散湿量0.1Kg/h,其他散湿量0.9Kg/h,室内28度,相 对湿度70%,室外干球32度,湿球28.1度,自然渗透风量1次/H换气, 用一风量600Kg/h 除湿机除湿,问除湿机送风含湿量。

分析:室内、外含湿量根据已知条件查h-d图可得室外d=22.7g/Kg,室内d=16.7g/Kg
室内总余湿量为0.1+0.9+渗透风量带入的湿量
渗透风量带入的湿量=75xρ32 x (22.7-16.7) =520g /H
总余湿量=1520g/H
600(16.7-x)=1520
求得X=14.2g/Kg

14.一空调房间,室内22度,55%,d=9.3g/Kg,余热3300W,余湿900g/H,,送风温差8度时,送风量为?

分析:这题要是按热湿比线查h-d图,就搞复杂了,会花很多时间而且误差大,本身题中给出的d=9.3就是个不准确的值。
我的做法是利用公式 h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 则Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)
将Δh=3.3/G Δd=900/(3600.G) Δt=8代入上式,就可解得G=0.33Kg/s

15.上题中,若送风量为0.33Kg/s,求送风点含湿量
分析:恶心的出题者,在这里居然将上题的答案给出了,可怜很多查i-d图的怎么都得不到0.33的结果。
这题简单多了,根据余湿与送风量,直接可求得Δd=0.756,送风点d=9.3-0.756=8.54g/Kg

16 .还是这题,告诉你新风量,以及室外点的d,t,求总冷负荷,并规定不许查h-d图
分析:1.根据h=1.01t+0.001d(2500+1.84t),可以求得室外点h和室内点的h
2. 新风量xΔh 求得新风负荷
3. 室内余热3300W+新风负荷=总冷负荷

17.一空调冷水系统,水泵扬程32m,效率已知,温差5度,问输送能效比ER=?
分析:节能规范5.3.27有公式(教材附录也有) ,直接代入

18.已知冷水机组在cop100,cop75,cop50,cop25下的加权系数,问iplv的表达式,并解释cop100,cop75,cop50,cop25的含义
分析:公式查节能规范5.4.7,cop100含义是100%负荷时的性能系数,冷却水进水温度30度,其余不再一一列举。

19.三个风机,分别是80,83,85db,问叠加后的噪声
分析:按教材480页表3.10-5,85与83叠加后为85+2.2=87.2db
87.2与80叠加后为87.2+0.76=88db


20.给出污垢系数对冷水机组的影响图(类似教材的554页),包括制冷量和耗功的变化曲线,问0.086时相比0.044,性能系数的修正值
分析:分别查得制冷量为0.98 ,功率为1.03,则cop:0.98/1.03=0.95

21. 已知压缩机的理论排气量,比容,指示效率,摩擦效率,电机效率,容积效率,单位质量冷量(Kj/Kg),理论功率(Kj/Kg),求实际制冷系数
分析:根据理论功率, 指示效率,摩擦效率,电机效率求出实际输入功率(不需要用到容积效率)
制冷系数=单位质量冷量/实际输入功率
注意:由于题中给出的功率和冷量单位均为(Kj/Kg),所以本题不需要去求单位质量流量,因此不要用到理论排气量,比容,容积效率,否则影响了时间还有可能算错。


22. 两个制冷循环,分别告诉了蒸发器入口h1,出口h2以及冷凝器出口的h3(冷凝器出口的h3是一样的) ,求总的制冷系数(大致是这个意思,可能描述有误差)
分析:每个循环分别按制冷系数=(h2-h1)/(h3-h2)求,然后两者相加。

23.一道有关冷库的题,最后问题涉及是否会结露、结霜
不算分析:本题我看后感觉没什么方向就直接放弃,因此原题基本不记得,希望有人补充。

24.一洁净室,4000平方米,高效过滤器要求布满率为64.8%,高效过滤器尺寸1200mmx1200mm,问要用多少个高效过滤器?
分析:4000x64.8%/(1.2x1.2)=1800个

25. 一小区有五栋同样的住宅楼,每栋21层,每层8户,每户4人,用水定额130L/人.天,小时变化系数2.3,问小区生活给水总管最大用水时平均秒流量。
分析:按教材674页小区总人数大于 3000人时的公式5.1-3,直接代入各数据,别忘了有五栋楼(好在答案中没给出只算一栋楼的,否则我就忘x 5了)
免费打赏
fancyjinn
2006年09月25日 14:39:20
32楼
回31楼的:
1.84/1000(d1t1-d2t2)的确很小,这样算下来答案也不会有出入.但具体算不算你对,就要看批卷老师罗,hoho...
回33楼的:
看来我做错了,哭啊!就看错了这两个字而已,就...
另外,关于下午第1题:
应该是11片,选10片的可能是没有乘片数修正系数吧.因为第5个散热器算下来是23.7片,查的片数修正系数是1.04,乘上去就变成24.6片≈25片
关于上午第5题:
题目肯定是供、回水管阻力各6m,内部阻力6m
我是按照泵进口往回推算的
底层散热器出口阻力=泵进口压力(即定压点压力)-底层散热器高度+回水管阻力=30-(-5)+6=41m
但我不知道内部阻力要不要加上去加上去就变成47m了.
回复
kxc027
2006年09月25日 14:47:01
33楼
第5题:估计原题是“供回水干管阻力6米”,是均为6米吗,昏了!!
回复
kxc027
2006年09月25日 14:49:06
34楼
明年再考,55555。。。。
回复
xinxinxin
2006年09月25日 15:03:51
35楼
算了一下,上下午肯定错了的各10个,还有3,4个没有把握,白忙一场
回复
xinxinxin
2006年09月25日 15:05:26
36楼
你们沽分有多少?
回复
fancyjinn
2006年09月25日 15:17:12
37楼
回33楼的:
hoho...
看来还是我记得对啊!
回复
bigchill
2006年09月25日 16:44:58
38楼


当时仔细看了, 真题里的确是增加了40KPa,而不是习题集里的增加为40KPa,不过如果是增加为40KPa,照我的算法,阻力就是120KPa了,习题集的答案里没有,看来我顶楼的计算方法有误? 习题集有此题的解答过程吗?
回复
fst098
2006年09月25日 16:45:05
39楼
回35楼

34楼记的对,是供回水均为6米,我的计算和34楼的一样,不知道该不该加内部阻力
回复
wdwfzy
2006年09月25日 16:52:12
40楼
楼上上午第二题错了,应该为161.57.一个去年通过的大哥
回复
wdwfzy
2006年09月25日 16:55:40
41楼
楼主注意:上午第二题错了,应该为161.57(81.57+40+40).一个去年通过的大哥
回复

相关推荐

APP内打开