斜钢屋架仓库为仓库危险II级,按规范应该做喷淋,但是否还应该做向上喷保护屋架的喷头?如果做,流量是不是将作用面积内开放的上下层喷头流量叠加?
斜钢屋架仓库为仓库危险II级,按规范应该做喷淋,但是否还应该做向上喷保护屋架的喷头?如果做,流量是不是将作用面积内开放的上下层喷头流量叠加?
2楼
作上喷主要是喷头距离楼板太远
仓库没有天花的,就只作上喷阿,不用作下喷
民用建筑有天花的作上下喷,流量只按单层算
回复
3楼
纺织品仓库按规范属于仓库危险II级,应该做下喷,但由于是斜钢屋架,规范也要向上喷,强度为中危险级别。只上喷喷水强度是否不满足啊?
回复
4楼
上喷、下喷根据结构形式定的;有吊顶分隔才用上下喷。
回复
5楼
当设有喷淋的建筑物内有吊顶、闷顶的高度超过0.8米,且其内有易燃物品堆放时,要设喷头。斜钢屋架仓库仅设上喷就可以了。
回复
6楼
应该是上喷,如果举架太高要用快速响应喷头,流量也比一般的喷头流量大。
回复
7楼
我以前做过类似的工程,做下喷,每个喷头设集热罩
回复
8楼
因为我觉得做上喷的效果不好,因为上面钢屋架的构件太多!
回复