连梁刚度折减系数的取值?
jianglianjie
2006年09月24日 16:31:23
只看楼主

请问大家为什么设防烈度高的地区连梁刚度折减系数的取值要比设防烈度低的地区小?谢谢!!!

请问大家为什么设防烈度高的地区连梁刚度折减系数的取值要比设防烈度低的地区小?
谢谢!!!
免费打赏
myohmy321
2006年09月26日 17:17:18
2楼
因为连梁在地震下破坏后,刚度就减小
回复
cruiser901
2006年09月26日 18:13:24
3楼
刚度调的大算出来都得红,应付审图的手段。
回复
simon
2006年09月27日 14:20:06
4楼


呵呵,经验之谈啊,一般都这样.
回复
bzh2005
2006年10月10日 17:58:45
5楼
最小取0.5
回复
artto
2006年10月11日 23:48:52
6楼
最少好像是0.55吧。
回复
zb001
2006年10月12日 11:12:17
7楼
折减的原则:一是满足静力要求,二是最少可到0.4!
回复
bzh2005
2006年10月13日 14:43:04
8楼
请仔细阅读高规,上面是不小于0.5
回复
artto
2006年10月14日 10:51:03
9楼
不好意思,是我记错了。是0.5,谢谢提醒
回复
zkp22
2006年10月15日 09:45:19
10楼
1.连梁和墙肢的刚度比比较小,配筋困难。
2.连梁刚度折减是人为的减小连梁计算内力,这样的话,实际上计算内力比折减后的大。按折减后配筋的连梁就会出现裂缝,当裂缝的影响使连梁只能承受竖向荷载时,连梁两端的剪力墙就分别作为独立墙肢抵抗侧力。此时,单独的墙肢也能满足抗震要求时,就容易达到大震不倒的要求。
3.抗震设防烈度越高,延性要求越高,设防水准要求越高,就可以折减多一些。
4.当连梁的竖向荷载较水平荷载影响较大时,慎重考虑折减。我觉得干脆按框架梁考虑。
回复

相关推荐