紧急求助
jinyiwz
jinyiwz Lv.3
2006年09月24日 16:24:03
来自于制冷技术
只看楼主

我有一台新晃的螺杆机型号SWS-100DA指示灯1,3,4亮,说明书上说是温控故障,情况是这样的温度降到设定温度机器不能卸载,温度到了就直接停机,温度升上来机器不能启动要要手动复位机器才能启动,我想求证一下是不是温控的故障,因为一下子我两台机的故障一样的我头都晕了

我有一台新晃的螺杆机型号SWS-100DA指示灯1,3,4亮,说明书上说是温控故障,
情况是这样的温度降到设定温度机器不能卸载,温度到了就直接停机,温度升上来机器不能启动要要手动复位机器才能启动,我想求证一下是不是温控的故障,因为一下子我两台机的故障一样的我头都晕了
免费打赏
zwhkaoyan
2006年09月25日 14:14:36
2楼
这个厂家的机器没接触过,但是如果温度降下来,达到温度不能卸载,有两种可能:
1。控制系统出了问题,不能发出指令;
2。卸载执行机构出现问题,控制系统的指令无法执行,如电磁阀故障,油管堵塞,油压不足等;
希望楼主早点解决,也希望了解这个机组高手不吝赐教。
回复
jinyiwz
2006年09月25日 19:42:06
3楼
人气不旺啊
回复
峰哥
2006年09月25日 22:10:46
4楼
能够解决问题的奖励分数,希望大家踊跃发言!
回复
nitsu
2006年09月26日 17:56:04
5楼
建议楼主就2楼所做分析进行检查!
如果测量控制点就没有输出!而其他使用条件均无改变!可尝试更换控制器!或直接找生产厂商的技术部门咨询解决!