今天一个施工单位搞弱电的哥哥问了,我一个问题:“为什么风机盘管的温控阀安装在回水管上,不安装在供水管上。”这个问题问的我不知道怎么解决啊,我汗颜啊,在这里向各位大虾请教,请教。(小弟弱弱的认为,是温控阀的承压能力不大,所以才设置到回水上)
今天一个施工单位搞弱电的哥哥问了,我一个问题:“为什么风机盘管的温控阀安装在回水管上,不安装在供水管上。”这个问题问的我不知道怎么解决啊,我汗颜啊,在这里向各位大虾请教,请教。(小弟弱弱的认为,是温控阀的承压能力不大,所以才设置到回水上)
2楼
呵呵个人认为供水有过滤器,再装供水施工会麻烦些,另外装在供水上的话盘管里面容易集气,
回复
3楼
难道自己的帖子沉了啊,顶啊,求解啊
回复
4楼
这个问题真是个问题
回复
5楼
唉,都发了两天了,都没得大神,大虾们来回复·····
回复
6楼
会集气是神马情况,求解····
回复
7楼
我觉得也是施工方便
回复
8楼
请问,施工为什么方便了呢?
回复
9楼
我也在期待大神的出现、
回复
10楼
````````````````
回复
11楼
一般阀门、探头等会有一定压力降,水流较大时会在水流方向之后产生气体,所以流量阀、温度传感器都装在回水管上,防止末端设备集气。
回复