请教中央空调水系统的问题,望指教!
freshman1988
2012年02月29日 16:13:53
来自于中央空调
只看楼主

今天一个施工单位搞弱电的哥哥问了,我一个问题:“为什么风机盘管的温控阀安装在回水管上,不安装在供水管上。”这个问题问的我不知道怎么解决啊,我汗颜啊,在这里向各位大虾请教,请教。(小弟弱弱的认为,是温控阀的承压能力不大,所以才设置到回水上)

今天一个施工单位搞弱电的哥哥问了,我一个问题:“为什么风机盘管的温控阀安装在回水管上,不安装在供水管上。”这个问题问的我不知道怎么解决啊,我汗颜啊,在这里向各位大虾请教,请教。(小弟弱弱的认为,是温控阀的承压能力不大,所以才设置到回水上)
免费打赏
chachababy
2012年02月29日 16:46:24
2楼
呵呵个人认为供水有过滤器,再装供水施工会麻烦些,另外装在供水上的话盘管里面容易集气,
回复
freshman1988
2012年03月01日 18:21:38
3楼
难道自己的帖子沉了啊,顶啊,求解啊
回复
xiaopengwudi
2012年03月02日 08:59:52
4楼
这个问题真是个问题
回复
freshman1988
2012年03月02日 11:03:31
5楼
唉,都发了两天了,都没得大神,大虾们来回复·····
回复
freshman1988
2012年03月02日 11:04:20
6楼
会集气是神马情况,求解····
回复
chenjunbo-888
2012年03月02日 11:29:10
7楼
我觉得也是施工方便
回复
freshman1988
2012年03月02日 15:12:03
8楼
请问,施工为什么方便了呢?
回复
changlong2008
2012年03月02日 16:02:42
9楼
我也在期待大神的出现、
回复
freshman1988
2012年03月02日 16:47:56
10楼
````````````````
回复
gml-1
2012年03月02日 16:54:37
11楼
一般阀门、探头等会有一定压力降,水流较大时会在水流方向之后产生气体,所以流量阀、温度传感器都装在回水管上,防止末端设备集气。