请教配电等的安装
panglaoda
panglaoda Lv.2
2006年09月24日 07:18:02
只看楼主

各台电器设备(电机)加起来有20KW,请问:1.总电表要用多大,什么型号的?2.总线要铝线和铜线,各应该要多大的线?3.空气开关应该用多大的?谢谢!!!=================================================================================================小型工厂,接3相电压进户,电表使用3个单相电度表来计量每月的总电量(负载是8台3相电机等),这样做可以吗?这样和一个3相的电表计量的电量有误差吗?

各台电器设备(电机)加起来有20KW,
请问:
1.总电表要用多大,什么型号的?
2.总线要铝线和铜线,各应该要多大的线?
3.空气开关应该用多大的?

谢谢!!!
=================================================================================================

小型工厂,接3相电压进户,电表使用3个单相电度表来计量每月的总电量(负载是8台3相电机等),这样做可以吗?这样和一个3相的电表计量的电量有误差吗?

谢谢!!!
免费打赏
panglaoda
2006年09月25日 18:11:41
2楼
请教了,谁帮帮我,诚谢!!!!!!!!!!!
回复
fifitony001
2006年09月25日 18:53:56
3楼
总电表用20(80)A的就行了,不必用互感器。线可以用YJV-5X16做进线电缆。断路器用50A的
回复
panglaoda
2006年09月25日 20:07:59
4楼
小型工厂,接3相电压进户,电表使用3个单相电度表来计量每月的总电量(负载是8台3相电机等),这样做可以吗?这样和一个3相的电表计量的电量有误差吗?

谢谢!!!
回复
song.hb
2006年09月27日 10:51:04
5楼
!!!!!!!!!!!
回复