本人正在做一个外维护为砖墙的门式刚架仓库,檐口高度6.5m,跨度21m,7.5m一榀,请教如下: 问题一:由于是无吊车砌体墙,柱顶位移限值为1/240,如果柱角采用铰接,则位移无法控制,导致截面很大,准备把柱脚做刚接处理,请问这样的话柱子是否合适做成变截面的? 问题二:如果柱脚做刚接,导致基础很大,请问在柱脚为铰接的情况下,有没有其他好的方法控制位移? 问题三:墙下基础是做成墙下条基合适还是设置拉梁合适?若采用条基,沉降如何调节?设置拉梁有无弊端?
问题一:由于是无吊车砌体墙,柱顶位移限值为1/240,如果柱角采用铰接,则位移无法控制,导致截面很大,准备把柱脚做刚接处理,请问这样的话柱子是否合适做成变截面的?
问题二:如果柱脚做刚接,导致基础很大,请问在柱脚为铰接的情况下,有没有其他好的方法控制位移?
问题三:墙下基础是做成墙下条基合适还是设置拉梁合适?若采用条基,沉降如何调节?设置拉梁有无弊端?
请老师们不吝赐教!!谢谢了