提供一个宾馆中水方案,希望各位大虾提出意见
hyh888
hyh888 Lv.6
2006年09月23日 15:02:08
来自于规范资料
只看楼主

XX宾馆中水回用工程方 案 设 计2005年7月 目 录前言 11 概 述 21.1 编制依据 21.2 编制原则 21.3 编制范围 22 方案设计 32.1 工程规模 32.2 进水水质 32.3 出水标准 32.4 处理方案 32.4.1 方案:MBR法 32.5其它专业设计 52.5.1 电气设计 52.5.2 建筑设计 5


XX宾馆中水回用工程

方 案 设 计













2005年7月

目 录

前言 1
1 概 述 2
1.1 编制依据 2
1.2 编制原则 2
1.3 编制范围 2
2 方案设计 3
2.1 工程规模 3
2.2 进水水质 3
2.3 出水标准 3
2.4 处理方案 3
2.4.1 方案:MBR法 3
2.5其它专业设计 5
2.5.1 电气设计 5
2.5.2 建筑设计 5
2.5.3 结构设计 6
2.5.4 采暖设计 7
3 主要设备 7
4 人员编制、建设进度设想 8
4.1 人员编制 8
4.2 建设进度设想 8
5 法规、条令专篇 9
5.1 消防设计专篇 9
5.1.1 设计依据 9
5.1.2 消防设计 9
5.1.3 建筑防火设计 9
5.1.4 电气设计 9
5.2 环境保护专篇 9
5.2.1 设计依据 9
5.2.2 环境污染因素及治理措施 10
5.3 抗震设计 11
5.3.1 设计依据 11
5.3.2 设计原则 11
5.3.3 建(构)筑物抗震构造措施 11
5.3.4 地基抗震要求 11
5.4 劳动保护、安全和工业卫生专篇 11
5.4.1 设计依据 11
5.4.2 劳动保护及安全措施 12
5.5 节能专篇 12
5.5.1 设计依据 12
5.5.2 节能措施 12
6 投资估算 14
6.1 投资估算 14
6.2 运行成本预测 16
6.3 经济分析 16

hyh888
2006年09月23日 15:04:20
2楼
前言
XX宾馆是国家旅游局认定的三星级涉外宾馆。坐落在XX市,占地面积2.2万平方米,主楼21层,共有高、中档套房、标准房163间,床位324张,设有多功能会议厅、国际会议厅、商务中心、美容美发中心、酒吧、桑拿保健中心、自选商场、书店、旅行社、保龄球馆等配套服务设施。馆内中央空调冷热恒温控制,24小时供气、供洗澡水。有10个风格不同的宴会厅,可容纳600人的吉祥自助餐厅全天24小时营业。
XX宾馆的污水主要是生活污水,来源于 食堂、浴池等。设计水量100m3/d,污水中的污染物主要有CODcr 100mg/l;BOD5 50mg/l;SS 150mg/l, 根据XX宾馆对污水处理后回用的要求,本方案处理后出水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002),为保证项目尽快实施,满足工程进度要求,在现有基础资料上,我们编制了《XX宾馆中水回用水方案设计》。
本方案设计采用的技术成熟,运行成功范例很多,具有可操作性。为确保处理目标的实现,经过大量的类比调查,对各段处理效率和效果有了比较清晰的了解,为方案设计提供了更为可靠的科学依据。因此,我们认为该方案实现达标排放是完全可行的。
1 概 述
1.1 编制依据
(1)XX宾馆提供的水质资料;
(2)给排水设计手册(1—11);
(3)城市污水再生利用 城市杂用水水质标准(GB/T18920-2002);
1.2 编制原则
(1)采用技术先进可行、有成熟运行经验的工艺;
(2)考虑到目前的实际情况,在方案编制中尽量考虑利用原有设备及设施,或对其进行改造,以重新利用;
(3)污水处理站运行安全可靠;
(4)投资合理,运行费用较低,节省能源;
(5)采用先进的自动化控制技术,减轻工人劳动强度,实现科学管理;
(6)采用先进高效的水处理设备。
(7)符合环境保护,节约水资源。
1.3 编制范围
本技术方案仅包括废水处理站,不包括进水及出水管线。
具体为:根据原水水质特点和水质处理目标,选择处理工艺流程,确定主要工艺设计参数和主要构筑物及设备,提出投资估算及处理成本。
2 方案设计
2.1 工程规模
根据XX宾馆提供的资料,该宾馆排放的废水量为150m3/d(主要是生活污水),本污水处理站处理规模确定为:100m3/d。
2.2 进水水质
设计污水水质如下:
CODcr:100mg/L
BOD5:50mg/L
SS: 150mg/L
2.3 出水标准
污水经处理后出水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)排放标准,即:
SS : ≤10mg/l;
BOD5 : ≤10mg/l;
CODcr : ≤50mg/l;
PH值: 6.0-9.0;
氨氮: ≤10mg/l
2.4 处理方案
2.4.1 方案:MBR法
MBR即膜生物反应器,是20世纪末发展起来的水处理高新技术,它利用了膜分离的选择透过性与高效性,又利用了生物处理有效性及彻底性,是将膜分离技术与生物处理工艺相结合而开发的新型系统,它将水中的有害物质最大限度地去除。膜生物反应器从整体构造上看,是由膜组件及生物反应器两部分组成,应用于膜生物反应器废水处理工艺中的膜是微滤膜或超滤膜。工艺系统组成简单,出水水质好,水质清澈,有机物含量极低,加直接回用。
MBR采用自动控制技术,把人工操作难以实现的控制通过计算机、软件、仪器有机结合自动完成,并创造满足微生物生存的最佳环境。工艺参数易于控制、设备紧凑,占地少,易于自动控制管理。
其工艺流程框图如下:
格栅 泵 加氯



主要构筑物如下(方案中的池子尺寸待污水站建筑红线确定后,可能需要进行调整):
1、机械格栅
污水自流进入污水处理站,在进水口设机械格栅一台,以拦截进水中的固形物,防止管道和泵体的堵塞。栅宽为340mm,栅条间距5mm,电机功率0.75KW
2、调节池
均衡水质、水量,使后续处理工艺在相对稳定的条件下工作,池内设置隔板以便于泥水混合。同时调节池中风机曝气除臭降温,还可防止悬浮物沉积。采用钢筋砼结构,平面尺寸为8m×4m,总深3.0m,水深2.5m;水力停留时间为19.5小时。
3、MBR池
中空纤维膜组件置于MBR中,污水浸没膜组件,通过自吸泵的抽吸,利用膜丝内腔的抽吸负压来运行。
鼓风机曝气,在提供微生物生长所必须的溶解氧之外,还使上升的气泡及其产生的紊动水流清洗膜丝表面,阻止污泥聚集,保持膜通量稳定,设计气水比20:1。
MBR池采用钢筋砼结构,尺寸6.m×4.0m,总深2.5m,水深3.0m。停留时间为14h,池底铺装中微孔曝气器,鼓风曝气。
4、中水池
采用钢筋砼结构,贮存处理后出水,用于中水水量调节,同时起到消毒接触池的作用,以保证平面消毒接触时间大于30分钟。平面尺寸为8m×4m,总深3.0m,水深2.5m。内置供水泵二台,型号50QW42-9-2.2,流量42t/h,扬程9米.功率2.2KW.
5、污泥浓缩罐
污泥浓缩罐2座,直径1m,高为1.5m。
6、综合处理间
污泥脱水间、鼓风机房、过滤间以及配电室、值班室集中布置在综合处理间,鼓风机选用两台SSR100型三叶罗次式鼓风机,Q=10.45m3/min,P=49.0KPa,N=5.5KW。加药罐0.75mx0.75m,总深1.20m,搅拌机N=0.5KW。综合处理间平面尺寸L×B=4.0m×6.0m,层高4.8m。
2.5其它专业设计
2.5.1 电气设计
a、电源:
本工程供电电源由公司变电所直接供电。采用绝缘铜芯架空线路。
b、线路
站区内线路采用铠装铜芯电缆直埋,室内采用铜芯电缆穿钢管,照明线路采用铜芯绝缘导线穿阻燃塑料管暗设。
c、接地
自控仪表及电气设备采用混合接地,接地电阻小于1Ω。
2.5.2 建筑设计
在满足工艺流程合理的前提下,尽可能少占土地,合理布置总平面。
综合处理间单体造型新颖,装饰简洁,与工厂主体建筑统一协调。站内绿化合理,使整个站区有较好的环境。
回复
hyh888
2006年09月23日 15:05:07
3楼
废水处理站新占地面积约为1000m2。
2.5.3 结构设计
2.5.3.1 执行的规范和标准
《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)
《给排水结构设计规范》(GBJ69-84)
《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)
《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)
《砌体结构设计规范》(GBJ3-88)
《构筑物抗震设计规范》 (GB50191-93)
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)
《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)
2.5.3.2 池体结构设计要求
设计时,除进行强度计算外,尚应进行结构稳定性验算,抗裂度或裂缝宽高度验算;合理设置伸缩缝、沉降缝,采用添加混凝土膨胀剂,合理设置后浇带等结构措施,控制裂缝宽度,防止池体漏水。
2.5.3.3 材料的选择
1、混凝土及砂石技术要求必须符合现行国家规定,在条件准许的条件下化验砂石的含碱量。
2、水泥采用低碱水泥,水泥进场时必须有质量合格证。水泥出厂超过三个月,应复查试验并按检验结果使用。
3、混凝土外加剂的质量应符合现行国家标准要求,其品种及掺量必须符合混凝土性能要求。
4、钢筋、钢板的化学成分,物理力学性能必须满足冶金工业部颁布标准的要求,并有出厂质量证明及化验报告。
5、混凝土的强度标号、抗渗标号、抗冻标号:
(1)露天的混凝土构筑物
强度标号:C25或C30
抗渗标号:P6或P6以上
抗冻标号:F250
(2)室内或地下构筑物混凝土
强度标号:C25或C30,
抗渗标号:P6或P6以上
抗冻标号:F100
6、根据混凝土碱含量限值标准CECS53-93规定,混凝土中碱含量限定标准为:3.0Kg/m3。
2.5.4 采暖设计
污水处理站采暖热源由公司统一考虑。
3 主要设备
污水处理站主体构筑物为钢筋砼结构,污水处理站必要的设备主要是格栅、水泵、鼓风机、污泥脱水机、曝气器、电气自控设备等。方案主要设备详见表3-1。



表3-1 主 要 设 备 表
序号 名称 规格 单位 数量 备注
1 污水提升泵 Q=100m3/h,H=15m,N=7.5kw 台 1
2 供水泵 Q=42m3/h,H=8m,N=0.8kw 台 1
3 螺杆泵 Q=1.8m3/h,H=0.6Mpa,N=1.5kw 台 1
4 机械格栅 N=0.75kw 台 1
5 鼓风机 Q=10.45m3/min,P=49.0Kpa
N=5.5kw





7.57.5kW 台 1
6 板框压滤机 A=4m2 套 1
7 微孔曝气器 D=300mm 套 1
MBR设备 含控制 套 1
8 配电柜 节 1
9 液位计 套 2
10 流量计 套 1
11 污泥浓缩罐 套 1
12 加药设备 N=0.5kw 台 1
13 消毒装置 N=0.5kw 台 1




4 人员编制、建设进度设想
4.1 人员编制
污水处理理站设计为全自动运行,不需人员值守。
4.2 建设进度设想
根据公司情况,此工程约需3个月时间:
1、扩初设计:8天
2、土建施工:30天
3、设备安装:15天
4、调试期:30天
回复
hyh888
2006年09月23日 15:06:05
4楼
5 法规、条令专篇
5.1 消防设计专篇
5.1.1 设计依据
1.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)
2.《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)
5.1.2 消防设计
站区消防水源由厂区统一考虑。
5.1.3 建筑防火设计
1.本工程建筑物的耐火等级均为二级。
2.建构筑物在平面布置上严格执行国家消防规范的有关规定,合理布置防火间距。
5.1.4 电气设计
本项目为二级负荷供电,在电气设备选型和防护上应采取防爆措施,所有电气配线均采用电缆穿钢管敷设。
为扑救带电火灾,本项目选用干粉型灭火器,设在污水站配电间值班室,干粉型灭火器不少于两具。
5.2 环境保护专篇
5.2.1 设计依据
国家计委和国务院环保委1987年3月20日《关于颁发“建设项目环境保护设计规定”的通知》[(87)国环字第002号]
采用的环境保护标准是:
1.《中华人民共和国水污染防治法》;
2.《中华人民共和国水污染防治法实施细则》;
3.《地面水环境质量标准》(GB3838-88);
4.《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
5.《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93)。
5.2.2 环境污染因素及治理措施
污水处理站本身是一项水污染治理工程,处理站建成后将会大大改善厂区环境污染状况。但与此同时,污水处理站本身也将会给环境带来一些次生影响,。
1. 气味
污水站来水为带有腥臭气味的污水,因此,来水都经过专门污水管收集,排入调节池中。
2. 污水
污水处理站生产及员工生活和设备检修本身产生一些污水,这些污水均排入站区下水道,与站区来水一并处理。应保持整个站区洁净,杜绝污水外溢现象。
3. 固体废物
栅渣及脱水后未及时运走的干污泥,如果处置不当,易腐败发臭、孳生蚊蝇,造成二次污染。
采取对策:栅渣及脱水后污泥及时送到城市卫生填埋场填埋。
4. 噪声
污水处理站噪声主要来自鼓风机房。
采取对策:
(1)选用低噪音风机,进风管加设消音器、柔性接头。
(2)利用声距原理降低噪声。在总体布局中增大构筑物与声源的间距,减轻邻近建筑物所受的噪音影响。
(3)用绿化降低噪声。厂区绿化不仅能净化空气、保护和美化环境,而且能降低环境噪声。 绿林带的声学效果由林带的密度、种植结构、树林的组成等因素决定。密植林带对高、中噪音具有较强的减噪效果。
5.3 抗震设计
5.3.1 设计依据
1.《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)
2.《地震基本裂度区划图》
5.3.2 设计原则
以预防为主,使建筑物经抗震设防后,减轻建筑物的地震破坏程度,避免人员伤亡,减少经济损失。
5.3.3 建(构)筑物抗震构造措施
根据国家颁布的《地震基本烈度区划图》,本工程抗震裂度按6度考虑。
5.3.4 地基抗震要求
根据不同设计阶段,污水处理站工程地质勘察报告要求按国家有关标准规定执行外,还应按《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)的要求对站区的场地类别,有无不良好地质现象及岩土地震稳定性作出分析评价。
5.4 劳动保护、安全和工业卫生专篇
5.4.1 设计依据
本项目依据劳动部劳字(88)48号文《关于生产性建设项目职业安全卫生监察和暂行规定》的通知和卫生部卫监发(1994)28号文关于发布《工业企业建设项目卫生预评价规范》的通知中内容和要求进行设计。
采用的标准是:
1.《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79);
2.《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ87-85);
3.《关于低压用电设备漏电保护装置》(劳动部6-16号文);
4.《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)。
5.4.2 劳动保护及安全措施
为提高运行管理水平,改善操作环境和劳动条件,有利安全生产,本项目采取如下防范治理措施:
1.主要设备选型应采用性能优良、安全可靠、节省能耗、噪音量小、方便操作、便于维护的设备。设计中提高控制系统水平、改善运行条件以确保生产安全,减轻劳动强度。
2.对机泵等噪音设备,采取减少振动和噪音综合控制措施,对值班室采取双层结构或组合隔声构件的相应隔声措施,改善值班工作环境。
3.所有电气设备按国家有关电气设计技术接地保护规程要求进行设计,低压设备接零保护,电气防火采用干粉灭火器,设置在配电间值班室内。
4.为改善工作环境,保证生产安全,本工程在站区内大面积绿化,在产生臭气的建构筑物周围广植树木和采取通风换气措施。
5.站区内敞开的水池四周设置拦杆、爬梯和扶手,并考虑防滑保护措施,站区主要道路设置路灯,有利安全生产。
6.制定和健全各工种岗位责任制及各工序安全操作规程,操作人员要经过专业培训,持证上岗。站内一切机电设备需定期维护检查。
7.站内经常喷洒灭虫剂,职工的劳保防护衣服和手套,以减少直接接触污水的机会。流行病期间,职工可接种免疫疫苗。污水站职工享受国家规定的保健津贴。
5.5 节能专篇
5.5.1 设计依据
本项目依据国家计委、国务院经贸办和建设部《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》[计资源(1992)959号]中的有关内容和要求进行设计。
5.5.2 节能措施
本项目为考虑能源的节约和合理利用,采取措施如下:
1.污水处理站主要设备选用技术先进、高效节能产品,保证设备经济运
回复
hyh888
2006年09月23日 15:06:27
5楼
行。
2.合理布置污水处理站平面,处理工艺流程力求简短,避免迂回重复,减少管道水头损失。
6 投资估算
6.1 投资估算
1、该污水处理工程设计规模100m3/d。
工程投资:102.53万元。详见表6-1《投资估算表》
2、工程量根据方案设计计算。
投资估算指标采用建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》,同时参考《城市基础设施投资估算指标》及我中心近年编制的同类工程概预算资料进行编制。
表6-1 方案一 投资估算表
序号 项 目 单位 数 量 价 格 备 注
单 价 (元) 总价(万元)
(一) 土建工程
1 建筑物 M2 24 800 1.92
2 构筑物
3 调节池 M3 96 600 5.76
4 MBR池 M3 72 600 4.32
5 中水池 M3 96 600 5.76
6 小计 15.84


7 土建工程总计 17.76










序号 项目 单位 数量 价 格 备 注
单 价(元) 总 价(万元)
(二) 安装工程
1 设备
2 污水提升泵 台 1 1.17 1.17
3 供水泵 台 1 0.61 0.61
4 螺杆泵 台 1 0.50 0.50
5 机械格栅 台 1 3.50 3.50
6 配电柜 节 1 0.50 0.50
7 液位计 套 2 0.20 0.40
8 流量计 套 1 1.10 1.10
9 污泥浓缩罐 套 2 1.62 3.24
10 消毒装置 套 1 2.50 2.50
11 MBR处理设备 套 1 45
12 其它 5
1~12 63.52


安装费 % 9 5.72
运杂费 % 2 1.27
安装工程总计 70.52
(三) (一)+(二) 88.27
(四) 其它费用
1 设计费 % 4.5 3.97
2 调试费 % 2 1.76
3 菌种购置费 5.00
4 税金 % 3.44 3.04
5 人员培训费 0.50
小计 14.27


(五) 工程总投资 102.53


6.2 运行成本预测
1.动力费
主要为耗电,电费按0.60元/KWh计算。系统单位能耗为95 kwh,日耗电:
则:C1=95×0.6=57.00(元/d)
2. 药费
工艺处理过程中投加絮凝剂,絮凝剂按2000元/吨,每日用量为2kg/d。
则:C2=2×2=4(元/d)
3.折旧费
按固定资产总投资4.5%计算。
则:C3=81.28×4.5%/360=0.01016(万元/d)=101.6(元/d)
4.日常维护费
由于本工艺采用膜-生物处理器,维修费用主要指维修水泵、鼓风机等费用,按每年0.1万计:
则:C4=0.1/360=0.00028(万元/d)= 2.80(元/d)
6.其它费用
按以上四项费用总和的5%计算。
则:C5=(C1+ C2+ C3+ C4)×5%=8.27(元/d)
综上,吨水处理成本为:
C=(C1+C2+ C3+ C4+ C5)/100=1.74(元/t)(包括折旧等)
不包括折旧,吨水处理成本为:0.72(元/t)
6.3 经济分析
作为公益事业项目,污水再利用方案不仅具有直接经济效益,更重要的是还有间接经济效益、环境生态效益和社会效益。
(1)节省城市引水、净水的边际费用
方案实施以后,可节约地表水源自来水100m3/d。
以目前每m3自来水实际价格7.90元,则每m3污水转化为中水的节约的费用为7.90-1.74=6.16元/ m3。
所以每年可节省的费用为100×6.16×360=22.18万元/y。
(2)节水可增加的国家财政收入
这一部分收入即目前国家由于缺水造成的国家财政收入的损失。据了解,目前全国六百多个城市日平均缺水1000万m3,造成国家财政收入年减少200亿元,相当于每缺水1 m3,要损失5.48元,即节约1 m3水意味着创造了5.48元的收益。
所以每年可节省的费用为100×5.48×360=19.728万元/d。
(3)消除污染而减少的社会损失
据分析,为消除污染每投入1元可减少的环境资源损失是3元,即投入产出比为1:3。减少了污染水排入河流水体,也减少了因污染而带来的河流水体环境的污染。减少排放污水为100 m3/d,若以目前排污费为0.4元/m3作为消除污染的投资费来计,则每年因消除污染而减少的社会损失为3×0.4×100×360=4.32万元/d。
合计年节约的综合效益为:(1)+(2)+(3)=46.22万元。

回复
open165
2007年02月06日 14:22:03
6楼
有没有可以下截的?那样看起来舒服点.谢谢啦
回复
shengfangsf_no_5
2007年05月17日 19:29:41
7楼
同意6楼的观点
回复
alang1998
2007年07月12日 10:58:17
8楼
污水中的污染物主要有CODcr 100mg/l

这个数据是否选小了?在方案内写到主要来源为食堂、浴池等,

食堂废水的前处理(隔油隔渣)一定要做,而且这个食堂的水量好像也没确定
回复
cherry_1204
2008年04月25日 16:59:20
9楼
现在正好在做一个工程估算,感激呀,感激!
回复
zylhj4227
2008年08月13日 13:29:15
10楼
隔油设施一定要有哦
回复

相关推荐

APP内打开