2楼
不可以的,可以用卡箍
回复
3楼
是哪里规定的?
回复
4楼
没有地方说不可以吧
回复
5楼
消火栓管如果大与DN100最好采用镀锌钢管,采用卡箍或法兰连接。若施工单位没有二次镀锌的能力,则必须采用卡箍连接。同行可以参见《给排水及采暖通风验收规范》
回复
6楼
焊接钢管的强度是足够的,只是抗腐蚀性不如镀锌钢管。
回复
7楼
如果管径大于65mm以上可以用滚沟式卡箍、焊接或法兰连接,
回复
8楼
采用焊接钢管是可以的,但要进行相应的防腐处理。
回复
9楼
相应的防腐处理指的是什么?
回复
10楼
由于进行了焊接及原焊接钢管的防腐措施不能满足要求,必须进行二次内外热镀锌。
回复
11楼
是我没说清楚,我的意思是不用镀锌钢管,就用黑铁管,DN150的。
因为系统中有减压阀,担心黑铁管不够洁净,所以问这个问题。
回复