土耳其的水质报告,一级反渗透+混床是否可行
chchen0123
chchen0123 Lv.2
2006年09月23日 12:10:04
来自于纯水系统
只看楼主

收到一份土耳其的水质报告,kuyu suyu:Ca:73,7227ppmMg:16,1710ppmFe:0,002634ppmMn:0,000878ppmK:1,70476ppmNa:20,5503ppmCr:0,000889ppmCd:0,000923ppmPb:0,01488ppmSO4:16,618ppmCl:11,6937ppm电导:608μS/cmTDS:361ppm

收到一份土耳其的水质报告,
kuyu suyu:
Ca:73,7227ppm
Mg:16,1710ppm
Fe:0,002634ppm
Mn:0,000878ppm
K:1,70476ppm
Na:20,5503ppm
Cr:0,000889ppm
Cd:0,000923ppm
Pb:0,01488ppm
SO4:16,618ppm
Cl:11,6937ppm
电导:608μS/cm
TDS:361ppm
Tuzluluk:%0,3
pH:7,76
Nitrat:5,5081
Nitrit:yok
HCO3:241,6ppm

我想请教一下,总硬度是否是Ca:73,7227ppm+Mg:16,1710ppm=251.67mg/L(CaCO3);溶解固形物怎样算,总碱度是否为阴阳离子之和,其单位是否要换成mg/L(CaCO3)?
另外,用反渗透+混床处理能达到出水电导:20μS/cm吗?

谢谢
免费打赏
chchen0123
2006年09月23日 12:11:04
2楼
写错了,含盐量是否为阴阳离子之和,其单位是否要换成mg/L(CaCO3)?
回复
lukeliu00380
2006年09月23日 12:46:33
3楼
工艺选择没任何问题,在该水质条件下,你的系统出水的电导率可小于1,一级反渗透采用高脱盐率的膜出水基本可小于20,优化的设计为二级反渗透最好,采用低压反渗透即可。
回复
kede-1
2006年09月23日 15:44:26
4楼
如果预处理做好点,只用一级RO,就能使出水的电导在20μS/cm以下的,不用再加混床了
回复
chchen0123
2006年10月27日 11:13:26
5楼
加混床的目的是为了调节pH值,没其他的
回复
chchen0123
2006年10月27日 11:14:10
6楼
预处理怎样才算做的好呢?
回复
shen-yongbo
2006年10月28日 09:40:30
7楼
这个水质其实随便怎么做,只要你的反渗透前处理做好了,都能大于5兆欧,反渗透产水前两年有希望在10-15以下,其实也就是国内苏州地区水质差不多,主要看看COD是不是高,否则没有任何问题!
回复
shen-yongbo
2006年10月28日 09:41:23
8楼
7.76PH较高,希望能有软化系统,效果好很多
回复
水手633
2006年10月31日 14:29:29
9楼
这个水总体来说,还是很理想的。做好预处理,一级RO应该就可以解决。
回复
chchen0123
2006年11月19日 19:27:06
10楼

以下是引用sunny_wqw在2006-10-27 13:40:36.0发表的内容:
以下是引用chchen0123在2006-10-27 11:14:10.0发表的内容:
预处理怎样才算做的好呢?


参照膜设计手册,严格满足膜的进水要求即可。[/quote

预处理到底怎样才算好
前面有机械过滤器、活性碳过滤器,加药是絮凝、杀菌、活性炭前加还原剂,后加阻垢剂,这样可以了吗?
回复
chchen0123
2006年11月19日 19:30:35
11楼
另外还想请教一个问题,据说混床可以调节PH,是什么原理呢?
还有即使我想让出水PH达到8以上,除了联氨,加何种药剂较好
回复

相关推荐