各位同行你们好就是在水闸设计中,如果下游消能设施不设成消力池,直接弄成斜坡护坦的形式,其长度如何确定?跟确定消力池的长度有何区别,谢谢各位了哈
各位同行你们好
就是在水闸设计中,如果下游消能设施不设成消力池,直接弄成斜坡护坦的形式,其长度如何确定?跟确定消力池的长度有何区别,谢谢各位了哈
2楼
看看水力池规范呀,一般来讲如果水流速度太大,我觉得应该做一下消力池,否则怕冲坏底板,所以不能直接做成护坦呢。水流小时就无所谓啦。
回复
3楼
如果经过计算不需要设消力池,那么可以根据水跃计算长度确定其长度。
回复
4楼
请问一下上面的同行:水跃的计算长度与平底消力池的计算方法是一样的吗?
还有就是斜坡的坡度如何确定了?是不是一般都用1/20了?
回复
5楼
水跃计算长度可以按照水力学的相关公式计算,但是消力池的长度按照《水闸设计规范》,根据水跃计算长度确定。
挖深式消力池前端斜坡的坡度经常取1:3~1:4。
回复
6楼
给你个资料看看!希望对你有用,有什么好的东东,传上来大家一起分享啊!嘿嘿!
回复
7楼
我做了一个水闸,快施工了,就是按照1/20做的护坦,用水跃长度来定护坦长度,当然还要提运行方式
回复
8楼
luguo?????????????????????????????
回复