发电机频率与系统完全一致,能同期吗?我认为不能大家讨论一下
发电机频率与系统完全一致,能同期吗?
我认为不能
大家讨论一下
12楼
说错了吧,自动调节发电机励磁可以产生频率差???
一般的自动准同期装置都有加速回路,当滑差频太小,一般是在小于 1 HZ时,将发一个增速脉冲使之加速,达到快速同期的作用。比如我厂使用的自动准同期装置,并列时间不会超过1分钟,正常时候从开机到并列带上负荷也就是100秒之内
(水电,50MW机组)
回复
13楼
发电机并网前的频率决定于原动机的转速,因此要做到绝对一致是不可能的,并网时允许有一定的误差.
回复
14楼
http://co.163.com/forum/content/1162_614415_1.htm