这个隔离开关可以不加吗?断路器不能与母排直接相连吗?我见到的通常是一个柜子里有两个隔离如图:
这个隔离开关可以不加吗?
断路器不能与母排直接相连吗?我见到的通常是一个柜子里有两个隔离
如图:
12楼
主要是柜内能装下几个隔离.
一般800的柜体,只能装两个.
查隔离的外型尺寸.
回复
13楼
检修方便,可以分段检修
回复
14楼
多加一个不就变的安全了吗?
回复
15楼
隔离开关的作用是为了检修时提供明显的断口,隔断电压,保护检修安全.
回复
16楼
回复
17楼
我们厂出和都加上了隔离开关,因为断路器断电,不行看到是否已经断开,而隔离开关的断开很明显,特别是建筑工地上的临时配电箱,主进线都加一个带有熔断器的刀开关。总之为了安全。
回复
18楼
检修时可以隔离电源,应该也有下隔离的吧
回复
19楼
你认为GGD是高压柜?
回复
20楼
隔离,便于检修,如果断路器是插入式就可以不要
回复
21楼
隔离开关主要用来将配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关起一个明显断点的作用,可防止由于误操作而导致的电气事故,尤其在检修的时候。但是,隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。 隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。
回复