供电公司总电表与我公司变压器下面各电度表总数和总是有一定误差,误差率在3%以上。我公司有变压器21台,月电量达180万度,谁能告诉我是什么原因造成读数的误差。谢谢
供电公司总电表与我公司变压器下面各电度表总数和总是有一定误差,误差率在3%以上。我公司有变压器21台,月电量达180万度,谁能告诉我是什么原因造成读数的误差。谢谢
2楼
如果我没有理解错的话,供电公司是高压计量,你们是低压计量。高计和低计之差是高压线损和变压器损耗,3%左右应该还算正常啊?!
回复
3楼
这问题你要查查变压器的空载损耗和额定损耗,具体的值也不是统一的。每个品牌都不一样,3%的差异你只有通过计算才能知道是否准确。当然,这是建立在供电局是高压计量,你们是低压计量的基础上面的。
回复
4楼
楼主所说的情况我认为有以下几个原因:
1、每月于供电局的抄表时间不同步,也可能造成偏差;
2、供电局的表计于你公司的计量表计在校验时本身有误差;
3、你公司某用电处有窃电现象。
回复