1.正在设计一条输水管DN250,水厂是建在山腰,需翻过一个约20米高的小山包,然后经5KM的距离送到用户,小山包到用户高差约35米,我建议在山包上设置水池,然后到用户(我以前做过一个小项目DN300的也是山上压力下来输送污水,有10KM长,但是到末端,不是我计算出来的水量,只有原设计的一半,找不出原因.),所以我想在山上做水池,重力流下来,但甲方不同意建水池,管理、征地有麻烦,请问一下怎么办?(输水管DN250从山上下来穿过的地形较复杂,有高有低,不可能在每个高点做排气阀)
1.正在设计一条输水管DN250,水厂是建在山腰,需翻过一个约20米高的小山包,然后经5KM的距离送到用户,小山包到用户高差约35米,我建议在山包上设置水池,然后到用户(我以前做过一个小项目DN300的也是山上压力下来输送污水,有10KM长,但是到末端,不是我计算出来的水量,只有原设计的一半,找不出原因.),所以我想在山上做水池,重力流下来,但甲方不同意建水池,管理、征地有麻烦,请问一下怎么办?(输水管DN250从山上下来穿过的地形较复杂,有高有低,不可能在每个高点做排气阀)
2.还有个项目是污水压力管DN1000(低压)有1.2KM长,甲方一定要用钢管,请问内外防腐怎么做? 钢管厚度多少?是直接买钢管呢还是现场制作方便?
2楼
DN1000钢管厚度12mm不知够不够?
回复
3楼
再次跪求
回复
4楼
我也想问下:在哪可以找到DN800钢管样品的资料?
我这也有个工程用到钢管 输水管!
回复
5楼
建议你使用气缸式排气阀,可以进出气的,效果较好
回复
6楼
把问题说清楚,然后按甲方的要求做,适当提高流速,可减少排气阀,但一定要做排气阀.
回复
7楼
你以前做的DN300的没做水池的设计 在最高点管道水压线与地面线应该是发生切割了。保证水泵正常工况下,水压线与地面线最近点水压在10米以上,避免发生切割 可保证水量要求。
甲方不让设置水池 那就采用水泵供水,避免水压线切割就可以。但应注意沿线排气阀的设置。
回复