<人民防空工程设计防火规范> GB 50098-98(2001年版)7.3.3 柴油发电机房、直燃机房、锅炉房、变配电室和图书、资料、档案等特藏库房,宜设置二氧化碳等气体灭火系统,但不应采用卤代烷1211、1301灭火系统;或按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置灭火器。变配电房与柴油发电机房应属于E类火灾,但《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005根本就没有提到如何配置!
<人民防空工程设计防火规范> GB 50098-98(2001年版)
7.3.3 柴油发电机房、直燃机房、锅炉房、变配电室和图书、资料、档案等特藏库房,宜
设置二氧化碳等气体灭火系统,但不应采用卤代烷1211、1301灭火系统;或按现行国家标
准《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置灭火器。
变配电房与柴油发电机房应属于E类火灾,但《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
根本就没有提到如何配置!
本人工程的变配电房75平米,柴油发电机房90平米,不知道如何配置灭火设备?(不做气体灭火)
请有经验的前辈说说你的做法。最好详细点!不胜感激!
2楼
变配电房与柴油发电机房按B类火灾考虑可否?
回复
3楼
怎么没有人顶???
有经验的朋友说说吧!!!!
回复
4楼
再顶!怎么没有人回答!!
大大门快来呀!
回复
5楼
变配电房与柴油发电机房我在设计中一般均采用七氟丙烷气体灭火系统。如你不做气体灭火,可采用建筑灭火器。但应注意由于变配电房与柴油发电机房为E类火灾,应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器,灭火器配置按E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定来做。请详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005 )4.2.5条和6.2.4条。
回复
6楼
柴油发电机房用喷雾灭火系统不行???
回复
7楼
谢谢xumaxu52037的热心帮助!
回复
8楼
我们院作过的一个高层项目:溴化铝机组用水喷雾,变电站和用户站应用的是七氟丙烷系统。采用有管网系统还是无管网就看你的面积了,一般小房间的用无管网,可以和厂方联系由他帮你安排室内的设置。另外注意,要在外面设置一个房间储存钢瓶。