请问大家一个问题,主梁次梁交叉部位的楼板钢筋如何绑扎?因为楼板钢筋保护层厚度为1.5cm,而次梁钢筋放在主梁上,板筋如果放在次梁钢筋上的话要保证板筋的保护层该部分楼面就会突起啊!

请问大家一个问题,主梁次梁交叉部位的楼板钢筋如何绑扎?因为楼板钢筋保护层厚度为1.5cm,而次梁钢筋放在主梁上,板筋如果放在次梁钢筋上的话要保证板筋的保护层该部分楼面就会突起啊!
免费打赏
yangzhaobo2004
2012年03月11日 11:24:40
2楼
把主梁高度降低,也就是加大主梁保护层厚度不就行了吗?
回复
cgc2010
2012年03月12日 13:20:43
3楼
正常做法!如图
回复
jiaju0311
2012年03月12日 15:50:30
4楼
玻璃棉 www.blmmf.com 玻璃棉板
回复
woshicuitao
2012年03月29日 15:30:31
5楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
wl8690461
2012年04月05日 17:39:30
6楼
多顶!多回!
回复
ch7077
2012年04月10日 23:00:28
7楼
问得好!!!!!
回复
sxj880613
2012年04月11日 22:47:16
8楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。
回复
feng_bo
2012年04月12日 13:16:08
9楼
回复
现场救火员
2012年04月19日 17:46:52
10楼
看看11G101-1,里面有节点图,很详细的。
回复
ctgulwt
2012年04月20日 10:27:33
11楼
实用知识,希望能有更多类似讨论