关于开口三角形电压:电压互感器开口三角绕组是按相电压100/3v设计的。当发生单相金属性接地的时候,中性点非有效接地系统的开口三角电压时100v,中性点直接接地系统的开口三角电压时100/3v。中性点非有效接地系统单相金属性接地时,非接地相的相电压变为√3 倍,相位角变为60度,再乘√3 ,所以是100/3*√3 *√3 =100v。有效接地系统不存在上述变化,所以仍为相电压100/3v。以上为个人分析,请高手指正
关于开口三角形电压:
电压互感器开口三角绕组是按相电压100/3v设计的。本帖最后由 mrl1205 于 2012-2-23 15:35 编辑 ]
2楼
开口三角的3个二次绕组输出各是100V,因PT一次中性点是直接接地的,系统发生单相接地时,开口三角(三个二次是头尾串联)一相被短路,就变成二相电压之和(头尾相接是60度角)为100V
回复
3楼
区管是不是说的开口三角相电压为100v的?110kv的PT为110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1,其开口三角相电压为100v;10kv的PT为10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3开口三角相电压为100/3v。
回复
4楼
再请问各位高手,为什么110kv的PT开口三角相电压为100v,10kv的为100/3v,为什么这样设计?
是不是和二次消谐有关?请高手指点
[
本帖最后由 mrl1205 于 2012-2-25 16:34 编辑 ]
回复
5楼
只一人在说开口三角的电压100/3,其他人都说是100V(或0V)。
回复
6楼
刚想到了,110KV开口三角相电压设计为100V,是因为110KV系统一般为中性点有效接地系统,所以当发生单相金属性接地时,其开口三角电压为100V。
中性点非有效接地系统发生单相金属性接地时,其开口三角电压也为100V。
这样二者就统一了
嗯,应该是这个原因了,个人认为
[
本帖最后由 mrl1205 于 2012-2-24 15:59 编辑 ]
回复
7楼
无论是有效接地系统还是非有效接地系统,发生金属性单相接地故障时,其PT开口三角的输出电压均为100V。
回复
8楼
中性点有效接地系统,开口三角是100V;非有效接地系统,开口三角是100/3V。
回复
9楼
用开口三角测量单相接地故障当然是用在非有效接地系统。向量分析可得到开口电能为3U0,也就是PT额定二次电压的三倍。以前电磁式电压表的满刻度电压一般就是100V,所以接开口三角测的二次绕组额定电压一般用100/3。而100//3一般接成星形供计量及其他保护用,当电压表测线或相电压都刚好配合。现在用微机测量,可以设定测量变比,基本上变比选择就变得不重要了。
回复
10楼
这个问题困扰好久了。。。。
回复
11楼
这个要看系统的接地方式选择PT,直接接地系统就是100,小电流接地就是100/3