每环路加热管的进、出水口,应分别与分、集水器相连接。分、集水器直径应不小于总供回水管直径,且分、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分、集水器分支环路不宜多于8路! 为什么不宜超过8路呢,大多数业主家的进户供暖管线都是1寸或6分的,压力在3公斤左右,压差在0.05-0.2公斤不等(系统主要靠这个压差来循环)。回路越多,越需要更多的水量和压力差来确保系统的循环,当压差与水流量不变时,回路越多循环就越差(甚至有些回路不循环,对于系统不平衡的地热更是雪上加霜)
每环路加热管的进、出水口,应分别与分、集水器相连接。分、集水器直径应不小于总供回水管直径,且分、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分、集水器分支环路不宜多于8路!
为什么不宜超过8路呢,大多数业主家的进户
供暖管线都是1寸或6分的,压力在3公斤左右,压差在0.05-0.2公斤不等(系统主要靠这个压差来循环)。回路越多,越需要更多的水量和压力差来确保系统的循环,当压差与水流量不变时,回路越多循环就越差(甚至有些回路不循环,对于系统不平衡的地热更是雪上加霜)
2楼
回复
3楼
3.6.1 分水器、集水器总进、出水管内径一般不小于25mm,当所带加热管为8个环路时,管内热媒流速可以保持不超过最大允许流速0.8m/s。同时,分水器、集水器环路过多,将导致分水器、集水器处管道过于密集。
规范的条文解释,楼主自己看一下。
楼主说的看不懂,有点儿自相矛盾!
回复
4楼
不是哦
回复
5楼
楼主理解规范条文还是有误的,凡事都要有一个度,过了就不好了,再看一下3.6.1 吧!
回复
6楼
不是的啊,多看看规范吧
回复
7楼
规范仅给了经验的数据,设计时应遵照执行;但任何一个需经过水力计算,水力计算是硬道理,但要计算准确,取值要合理,否则不如不算;
如果有足够的经验,也可以不计算,但这时的设计往往不节约。
回复
8楼
个人觉得,回路多管线密,分集水器尺寸大。如果管线长度能相差不大,分集水器有地方摆放,平衡能保证,超过8也没问题。工程中有超过8的案例
回复
10楼
个人认为管路过多不利于水力平衡,特别是环路长度相差太多的时候。
回复
11楼
学习一下