求助!关于VRV系统冷量衰减!
hjfeng0906
hjfeng0906 Lv.2
2006年09月20日 10:00:43
只看楼主

最近做了个超高层VRV空调系统,单管长度高打120M至130米之间,室内外机的高度差也几乎达到50M跟40M的上限求助高手,单管长度这么长,它的冷量衰减会有多少?

最近做了个超高层VRV空调系统,单管长度高打120M至130米之间,室内外机的高度差也几乎达到50M跟40M的上限
求助高手,单管长度这么长,它的冷量衰减会有多少?
lxbxxr
2006年09月20日 17:48:42
2楼
你真大胆,佩服!!!厂家说50米你也搞50米;出现问题不知道是你死还是厂家死。
对厂家的宣传资料要打折的,他说50米你最多配30米高差;不是的话大家抱着一起死了。
广东的请联系我 619076009
回复
jinxiao-831106
2006年09月22日 12:07:42
3楼

佩服,崇拜死,希望不出问题,大家都不死
回复
scottering
2006年09月25日 01:42:26
4楼
看帖的时间比较晚。没事的,你可以翻一下你设计厂家的技术手册,如果不出意外,估计衰减25%-30%左右已经是比较保守计算了。室外机尽量比你选择的室内机容量之和放大一定系数(如果能确信没有房间同时使用或设计室内负荷的确很大的时候可以赌一把),还有除了图纸的管长,希望考虑一下分歧管和管道弯头不要过多(一般厂家都会折算成相当管长的)。
回复
hjfeng0906
2006年09月25日 09:09:57
5楼
分歧管和管道弯头 还要折算成管长?
那肯定有部分管太长了 这图还是叫厂家布的 怎么他们都没提出来呢
冷量衰减 厂家的样本都没有那资料
回复
hjfeng0906
2006年09月25日 09:12:30
6楼

现在做的已经是最节约的高度了 都尽量在减 但是没办法 还是要达到30多米跟40多米
主要是单管长度太长了 就怕冷量衰减太厉害了,后面那几层根本就没效果啊
回复
hjfeng0906
2006年09月25日 09:13:20
7楼
多谢楼上那几位大大的解答
回复
wanglisg
2006年10月01日 10:55:28
8楼
你可以分层设置室外机,这样衰减可以小一些。
回复
wanglisg
2006年10月01日 10:58:05
9楼


厂家的数据都是保守的,应该没什么问题。室外机的容量适当的放大一些。
回复
garryliu
2007年03月12日 14:34:00
10楼
选好品牌,没问题的。大品牌都有数据手册可以得到这样的数据。
回复

相关推荐

APP内打开