请教去年一道关于等水头变速过滤的问题
zygmoon
zygmoon Lv.2
2006年09月20日 09:07:53
只看楼主

等水头变速滤池,分4格,设计滤速8m/h,正常滤速时,第一格滤速为6m/h,第2格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按等比例增加时,求第2格滤池的滤速.答案是12.3,我怎么都算不出来,请高手帮忙了.

等水头变速滤池,分4格,设计滤速8m/h,正常滤速时,第一格滤速为6m/h,第2格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按等比例增加时,求第2格滤池的滤速.答案是12.3,我怎么都算不出来,请高手帮忙了.
免费打赏
1213
2006年09月20日 09:24:27
2楼
我也不会!是不是这样?假设第1格反冲洗(8*4)/(8*4-6)*10=12.3?
回复
gymmyth100
2009年06月14日 13:44:18
3楼
10+10*6/(4*8-6)=12.3