消防车从室外消火栓抽水问题
jinpumiao
jinpumiao Lv.4
2012年02月22日 15:16:40
只看楼主

《建规》条文解释8.4.2-4中说:“一个水泵接合器一般供一辆消防车向室内官网送水”;那消防车从室外消火栓(水源来自市政管网)抽水向室内消防管网供水时,一个室外消火栓能工几辆消防车抽水;是否需要在水泵接合器所在位置设置相应数量的室外栓?

《建规》条文解释8.4.2-4中说:“一个水泵接合器一般供一辆消防车向室内官网送水”;那消防车从室外消火栓(水源来自市政管网)抽水向室内消防管网供水时,一个室外消火栓能工几辆消防车抽水;是否需要在水泵接合器所在位置设置相应数量的室外栓?
免费打赏
acc333
2012年02月23日 16:51:35
2楼
这个消防车相当于一个移动式的消火栓加压泵,试说我们设置消防水泵的时候是不是只要一台消防泵在工作,一台备用,有必要连备用泵一起启动呀?所以说室外栓也不必跟水泵接合器数量一致。
回复
liuguoqing2010
2012年02月24日 10:02:30
3楼
消防水泵接合器距离室外消火栓或消防水池或取水口距离为15~40米。即:水泵接合器周围应有供消防车取水的水源(室外消火栓,水池取水口等)
回复
jinpumiao
2012年02月24日 16:50:52
4楼
《建规》8.2.8 -5中说“每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s。”那假如我这栋楼的室内消防用水量为40L/S ,室外设了3个水泵接合器,如果附近只设一个室外栓怎么满足40L/S的流量?
回复
jinpumiao
2012年02月24日 16:53:49
5楼



《建规》8.2.8 -5中说“每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s。”那假如我这栋楼的室内消防用水量为40L/S ,室外设了3个水泵接合器,如果附近只设一个室外栓怎么满足40L/S的流量?
回复
lhl3513
2012年02月25日 15:11:59
6楼
学习了,这个有点难,
回复
瞎狸狐闹
2012年02月25日 17:04:42
7楼
设三个水泵接合器是室内消火栓系统的补水用量需求,设一个室外消火栓是因为室外消防用水量只有15l/s且不是高层建筑,室外栓是为消防车补水用,而给泵结器补水只是消防车的另一用途。而40米事怕消防车补水时的水量不够需要室外栓。
回复
rzy6494
2012年02月27日 14:28:02
8楼
室外消火栓(8.2.7条5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;),消防水泵接合器(8.4.2条5消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s 计算;)
回复
banruos
2013年07月17日 19:48:48
9楼
5楼说的有道理,我也想问这个问题!
回复

相关推荐

APP内打开