开式系统中的电磁阀产生的水锤该如何解决?
fanjiadong-1982
2006年09月19日 19:36:40
来自于制冷技术
只看楼主

各位同行: 我司现有一个空调工程,已投入使用当中。由于当时没有考虑到供、回水压差的问题,所以在每台水源热泵空调回水管中加装一个电磁阀,以达到控制水量的效果。但是,由于供、回水压差较大,以致使电磁阀产生水锤现象,从而致使管道产生抖动,请问,在不用更换电磁阀的情况下,有何种办法解决此问题。多谢。

各位同行:
我司现有一个空调工程,已投入使用当中。由于当时没有考虑到供、回水压差的问题,所以在每台水源热泵空调回水管中加装一个电磁阀,以达到控制水量的效果。但是,由于供、回水压差较大,以致使电磁阀产生水锤现象,从而致使管道产生抖动,请问,在不用更换电磁阀的情况下,有何种办法解决此问题。多谢。
免费打赏
jicke82
2006年09月19日 20:04:43
2楼
建议去咨询阀门厂商,例如danfoss,有个产品叫水锤消除器,不过听介绍说适用于高层建筑,不知道对你是否合适。你可以咨询一下沈健,是danfoss华东区的销售工程师,前段时间来我们公司做过培训。电话我留言给你。网站是www.danfoss.com.cn
回复
cxb0402
2006年09月20日 11:18:32
3楼
谢谢 我正在找解决这个问题的方式
回复
fanjiadong-1982
2006年09月21日 23:45:36
4楼
我哪个工程是12层楼高的办公室空调,但是那个仪器好贵的啊。如果要加的话,每个楼层都要加一个。还有没有更好的办法啊,多谢啦。我的QQ是79199570,我是广州的。
回复
zwhkaoyan
2006年09月26日 15:54:00
5楼
1。加个供回水直连管,且管路中安装一个电磁阀,原来那个电磁阀关闭的同时,新安这个阀打开,即反向动作,这样应该有效。
2。加一个伸缩节吧,可能对抖动有吸收作用;
仅供参考,没有试验。
回复