现在有3个JDG-0.5 380V/100电压互感器二次侧通过电压变送器传输信号给外控请问高手这三个电压互感器的一次侧二次侧如何连接

现在有3个JDG-0.5 380V/100电压互感器
二次侧通过电压变送器传输信号给外控
请问高手这三个电压互感器的一次侧二次侧如何连接
免费打赏
cookie14
2006年09月21日 08:53:54
2楼
没有人顶吗?
请问高手3个380/100 的电压互感器能连起来吗
回复
shari618
2006年09月24日 14:45:51
3楼

这个PT完全是接成V-V的参数,如果外控不用N相,只用两个可以接成V-V法,变比和精度全没有问题
如果一定要用三个,可以接成Y-Y型 ,变比是没有问题的,但是精度就不对了。建议还是用两个,接成V-V