我昨天给在杭州做建筑给排水设计的同学打电话,当聊到去年9月新出版的《建筑给排水设计规范》上对水质防护要求有了很大的提高,包括加坊污隔断阀及水箱上加水位监控系统等措施时,他说他他们是小院,还没去买新规范,所以他根本就不知道。我觉得有点不可思议。
我昨天给在杭州做建筑给排水设计的同学打电话,当聊到去年9月新出版的《建筑给排水设计规范》上对水质防护要求有了很大的提高,包括加坊污隔断阀及水箱上加水位监控系统等措施时,他说他他们是小院,还没去买新规范,所以他根本就不知道。我觉得有点不可思议。
2楼
变化大吗?我一年多不做设计了。主要哪些方面的变化?
回复
3楼
刚刚把新规范大致浏览了一遍,还好不是很陌生。幸甚!还以为自己落伍了呢?
回复
4楼
只是加了点东东!!
回复
5楼
3.2.5从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置:
1.单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
注:不含室外给水管道上接出的时外消火栓。
2.从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;
3.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水管上;
4.有城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上;
5.垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水管道的起端;
6.绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,起管道起端;
7.从城市给水环网的不同管段接出引入管向小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。
(本段摘自中华人民共和国国家标准《建筑给水排水设计规范》。)
回复
6楼
3.7.7第七条:水塔、水池应设水位监视溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。(本段摘自中华人民共和国国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003)
回复
7楼
3.2.12生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定:
2 进水管应在水池(箱)的溢流水位以上接入,当溢流水位确定有困难时,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管管径,但最小不应小于25mm。最大可不大于150mm。(本段摘自中华人民共和国国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003)
回复
8楼
怎么这么可怜,好象没什么人关心似的。
回复