商住楼消防
xier_zhang
xier_zhang Lv.2
2004年02月10日 13:14:47
只看楼主

请教各位:高层建筑下面一层、二层为商铺,分隔成单间,每间商铺一层、二层上下贯通,面积小于200m2, 有必要做自喷吗?因为按照高规,二类高层下面的商业营业厅等公共活动用房要设置自喷,而按照商住楼(底部为商业营业厅)的概念,二层也有商业网点的应视为商住。

请教各位:高层建筑下面一层、二层为商铺,分隔成单间,每间商铺一层、二层上下贯通,面积小于200m2, 有必要做自喷吗?
因为按照高规,二类高层下面的商业营业厅等公共活动用房要设置自喷,而按照商住楼(底部为商业营业厅)的概念,二层也有商业网点的应视为商住。
免费打赏
liangfp
2004年02月11日 10:03:18
2楼
应该设喷淋,一、二层为商铺着火对整个建筑的影响较大,另商铺有建成娱乐场所的可能性,建议应该设喷淋。
回复
homing
2004年02月11日 10:13:10
3楼
据你所言,工程为高层,高规上有规定,底层有商业房的高层建筑,应该设置自动喷淋和消火栓灭火系统,以满足消防要求!
回复
haugihon
2004年02月11日 13:12:55
4楼
记住衡阳大火的教训!应该设!
回复
伯大哥
2004年02月11日 14:06:54
5楼
建筑面积不超过300m2的百货商店、副食店及粮店、邮政所、储蓄所、饮食店、小修门市部等公共用房,称商业服务网点。超过的就是商业营业厅。
建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼为一类建筑必须设。
除一类建筑外的商住楼应为二类高层建筑,它的商业营业厅、展览厅和超过200m2的可燃物库房应设自动喷水灭火系统。
回复
xxjjyy--xxjjyy
2004年02月11日 15:17:34
6楼
设了保险
回复
neardespring
2004年02月11日 15:56:06
7楼
信口开河!衡阳大火和该不该设喷淋有关系吗?一个是讲如何符合规范,另一个是
讲市政建设的管理。根本不沾边吗!
回复
enid
2004年02月11日 19:13:25
8楼
应该做自喷
回复
碧水
2004年02月11日 22:33:49
9楼
高规已经明确,应该设。
回复
伯大哥
2004年02月12日 08:21:10
10楼
《建规》适用于九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业网点的住宅)。
回复
homing
2004年02月12日 08:29:57
11楼
同志们,衡阳大火与设计有多大的关系??不要混淆了,那是管理的问题,不是设计的问题!!
回复

相关推荐