【求助】双管同程 都是1寸管径 六组暖气中的第5组不热
bj5599
bj5599 Lv.2
2012年02月21日 11:03:26
来自于采暖供热
只看楼主

兄弟我在装修一个高层房子,昨晚查了一晚上也没有结果,向各位朋友紧急求助双管同程 都是1寸管径 六组暖气中的第5组不热,其他正常 。调小前面暖气的流量也没有效果,只开第5组暖气,热度正常。昨晚查到4点也没有结果,本来装修就挺累,有人说这是同程的一个缺点,中间暖气不热,2端热我该如何处理呐,正在贴瓷砖,今天就要贴地砖。 改成异程 行吗?

兄弟我在装修一个高层房子,昨晚查了一晚上也没有结果,向各位朋友紧急求助

双管同程 都是1寸管径 六组暖气中的第5组不热,其他正常 。
调小前面暖气的流量也没有效果,只开第5组暖气,热度正常。

昨晚查到4点也没有结果,本来装修就挺累,有人说这是同程的一个缺点,中间暖气不热,2端热

我该如何处理呐,正在贴瓷砖,今天就要贴地砖。

改成异程 行吗?
免费打赏
bj5599
2012年02月21日 13:49:19
2楼
还着急

有没有实践过的朋友,说一声,谢谢。
回复
青岛李宗荣
2012年02月21日 19:28:34
3楼
可能是第五组暖气片内部有杂物,在六组暖气同时循环时第五组暖气片因内部杂物影响循环水的流动而导致暖气片不热,关闭其他暖气片组时第五组暖气片强制运行所以才热,建议打开第五组片进行冲洗检查。
回复
bj5599
2012年02月21日 20:24:07
4楼
谢谢 lizr_475086848

这个可能性应该不大,因为楼上的也是这种情况。 还是感觉是压力不够造成的,不改了, 听天由命吧。
回复
dainube
2012年02月21日 21:19:41
5楼
同程同管径是一定有这样的问题,跟管内有没有杂质没关系。建议改成异程,或者将中间几组的管径改相对大。后一种办法改大后也很难调特别平衡
回复
wk394003392
2012年02月23日 11:10:06
6楼
同程系统还有这毛病啊,学习了
回复
zimuguo
2012年02月23日 15:38:48
7楼
请问楼上的楼上,产生这种问题的原因可以指明下么?
回复
zhouxiaob
2012年02月27日 13:48:23
8楼
能串起来吗?串联可以解决。如不能六组全串,两三组串联也行。
回复
1325liu
2012年02月28日 11:46:39
9楼
曾有学者模拟过,对一个垂直式同程式(水平供回水干管同程)系统,如果中间立支管的阻力过小的时候,同程式系统中间的立管环路常常出现滞流、甚至倒流。
回复
没幸福么
2012年03月09日 15:18:10
10楼
怀疑管道堵了
如果整栋都是这情况,那就是流量不够了
调整下外网平衡
回复
yujincheng5
2012年03月19日 09:18:46
11楼
肯定是第五组散热器的问题,看看阀件、管路是否堵塞、散热器是否有杂物。
回复