手头一个项目,钢材检测中发现钢筋重量偏差不满足规范要求,但是钢筋各项力学性能满足要求!质监站发现后要求施工方整改,施工方要甲方让设计院给出主意,还是第一次碰到这样的问题,各位给个意见!多谢啦
手头一个项目,钢材检测中发现钢筋重量偏差不满足规范要求,但是钢筋各项力学性能满足要求!质监站发现后要求施工方整改,施工方要甲方让设计院给出主意,还是第一次碰到这样的问题,各位给个意见!多谢啦
12楼
怎么处理的,楼主详细介绍下把
回复
13楼
我们总工的意思是按钢筋强度打折(85折)复核相应梁、楼板配筋,不足处采取加固处理;加固方案由施工方委托加固公司处理。可甲方不是太愿意加固处理,说是影响工期,也影响销售什么的;总之,甲方想不做任何处理,就想让设计院认可一下,说钢筋缺陷不影响工程质量等等;晕,还有这样的甲方,感觉甲方、施工方、监理方穿一条裤子,出了问题却让设计院来兜着!!!我们总工不同意,目前事情还在僵持,等有了结果会第一时间汇报给大家,多谢各位的宝贵建议。
回复
14楼
如果确认材质没问题,可由甲方与设计院签订既有结构复核合同,查看按实际配筋的设计承载力。
回复
15楼
钢筋的重量差,就是指钢筋的理论重量,与实际进场的钢筋重量之差。这是新规范的规定。因为目前国内钢铁生产企业(特别是一些规模较小的企业),都在玩公差允许的内容,用以降低成本,好参与“竞争”。
回复
16楼
22的强屈比不符合抗规3.9.2条强条要求,为不合格钢材,退场!
回复
17楼
钢筋轻了,是次品吧。
回复
18楼
这个是新增加的一个检测项目,不明了
回复
19楼
新规范,钢筋有可能是瘦身!
回复
20楼
谢谢楼主 努力考试的飘谢谢楼主 努力考试的飘过过
回复
21楼
这就是传说中的瘦身钢筋,没设计单位什么事,让他们直接退场得了,没什么好说的,不存在设计复核的问题,原因很简单:钢筋力学性能均符合设计力学要求,复什么呢?要复核了是技术监督局复核,复核钢筋能否用较小的直接达到较大的力学性能,这种事不能找设计单位,或者说是监理单位的责任。这种事情太多了。不能一出现问题就找设计复核,不是搞出质量问题就要设计来担责任的,设计有他自己的责任,施工、监理应该有他们的责任。
回复