柱的线刚度 与梁的线刚度 的比值大于1,满足强柱弱梁?
zgc101
zgc101 Lv.6
2012年02月21日 10:00:36
只看楼主

设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,结合自己的经验先对所有构件的大小初步确定一个尺寸。此时须注意尽可能使柱的线刚度 与梁的线刚度 的比值大于1。这是为了实现在罕遇地震作用下,让梁端形成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状态而没有屈服,但节点还处于弹性工作阶段的目的。即“强柱弱梁强节点”。 大家讨论讨论,互相学习,谢谢各位。

2012年02月21日 10:43:23
2楼
这是谁说的,蠢!!!强柱弱梁指的是在强震作用下梁先于柱屈服!!!

darlingcol:你懂个卵,瞎嚷嚷,不懂还在装

回复
phlyman
2012年02月21日 11:12:14
3楼
个人认为强柱弱梁跟线刚度比没关系。这个只是抗震计算时的内力调整。
回复
zpjzpj628
2012年02月21日 12:00:18
4楼
我没有验算过,不过一般都是满足的
回复
tjtianyu
2012年02月21日 17:18:04
5楼
强柱弱梁的直观表达就是柱的EI>梁的EI
回复
ougaogong
2012年02月21日 21:14:15
6楼
直观表达是柱子富余大于梁富余,这样才能使得梁先于柱子破坏。
回复
jszxwsw
2012年02月22日 05:47:01
7楼
此人不可进入设计领域,否则害人害己,误国误民!!!
回复
mecidar
2012年02月22日 09:24:30
8楼

福建还有个《结构设计暂行规定》要求柱的线刚度与梁的线刚刚度比大于1.1的呢。
回复
davyzhang6509
2012年02月23日 11:40:28
9楼
有点道理。。
回复
yobues
2012年02月23日 12:03:47
10楼
你这个观点是不对的。 强柱弱梁应该是 柱子的承载力大于梁的承载力。 举个极端的例子,你弄一个大尺寸混凝土梁,配一个 强度很高的实体小钢柱,照样可以满足强柱弱梁,按你的线刚度比值肯定不符合。 抗规对强柱弱梁的具体体现就是 将柱子的承载力大于梁的承载力(一级1.7 二级1.5 。。。。),这就是明显的解答方式。

[ 本帖最后由 yobues 于 2012-2-23 12:05 编辑 ]
回复
mocheng23
2014年09月28日 17:15:18
11楼
呵呵,林同炎的书《结构概念与体现》,建议大家可以看看。
回复