对于控制高纯水的出水水温大家有什么好办法吗?温度要全年控制在12—18℃
对于控制高纯水的出水水温大家有什么好办法吗?温度要全年控制在12—18℃
2楼
在设备末端设置冷水板式换热器
回复
3楼
请问你原水水温是多少?如果水温低加加热设备,温度高加冷却设备。这个应该不是什么问题。我曾做过一个项目温度控制在50度左右。
回复
4楼
这个问题很好解决呀,如果是自来水进水的话,在冬天温度低的时候用板式换热器进行升温即可,用低压蒸汽进行加热,采用温控阀利用出水水温反馈信号自动进行调节。
回复
5楼
原水就是市政水,冬冷夏热。加什么设备能具体说下吗
回复
6楼
目前有一套冷水机组+板式换热器,只能制冷,你所说的加热所用的设备和目前使用的设备是否有冲突,还有大概价钱是多少?刚接触这东西,不太了解,最好能具体说说
回复
7楼
那冬天加热怎么办呀
回复
8楼
不懂怎么加热的话可以加我的QQ314675709,我里面有这样的照片,到时间截图让你看看
回复
9楼
收下了,谢谢!
回复
10楼
应该发到论坛大家看看 你别私聊 是不吖吖
回复
11楼
这个问题很好解决呀,如果是自来水进水的话,在冬天温度低的时候用板式换热器进行升温即可,用低压蒸汽进行加热,采用温控阀利用出水水温反馈信号自动进行调节。
回复