做一个山东幼儿园的供热,算完负荷后得到的供热指标是23w/m2,自己感觉有点小,请大家帮忙看下这个行吗?

做一个山东幼儿园的供热,算完负荷后得到的供热指标是23w/m2,自己感觉有点小,请大家帮忙看下这个行吗?
免费打赏
无风不浪
2012年02月20日 17:57:21
2楼
怎么没人回帖啊 想学些学习哦……
回复
zhouxiaob
2012年02月20日 18:20:37
3楼
如果是热网供热,24小时不断,也可凑合用。如是自己的锅炉供暖,放学后停炉,就不行了,放大到100w差不多。
回复
派大小星星
2012年02月20日 21:38:35
4楼
北京地区的共建也有30多的热指标。现在围护结构做的传热系数都很低,我觉得23w/m2应该正常。
回复
wk394003392
2012年02月22日 08:35:25
5楼
新手,这是第一次做的正式项目,大家多多指教啊
回复
laochen1969
2012年02月22日 10:30:42
6楼
偏小了,不应小于40W\m2
回复
xyb-hacking
2012年02月22日 10:37:03
7楼
不是小的问题,是太小了!幼儿园的采暖标准本该高于任何建筑。
回复
oppoapp
2012年02月22日 13:15:23
8楼
学习当中,我在设计中也会碰到类似的问题,也会无从下手
回复
wk394003392
2012年02月22日 15:06:40
9楼
我用鸿业算的,外墙传热系数取得0.45,大家帮忙想想会是哪有问题啊
回复
vk3001h
2012年02月23日 13:37:01
10楼

住宅取23不小了。北京院一个专门研究节能的老师傅告诉我:北京地区按照标准参照建筑计算出来的热负荷指标上限应该是25w/m2。我推导过几个项目,确实如此。河北省新省标耗热量指标比2007版大幅度降低后,标准建筑根据耗热量指标限值推导出来的热负荷上限指标不到20。
不过幼儿园有点特殊。如果是用散热器采暖的话,幼儿园的散热器是必须加暖气罩的(以防烫伤)。这样热负荷应该取个1.3的系数。